空气源热泵全热回收空调机组高压保护
l359790733
l359790733 Lv.3
2011年06月08日 14:37:17
来自于中央空调
只看楼主

我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。 是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因? 请各位大侠来帮忙!

我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。
是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因?
请各位大侠来帮忙!
免费打赏
fanmg349
2011年11月21日 16:37:34
12楼
调高高压控制器,最高不能在原来的设定值上高出3公斤!
回复
xmgy
2012年04月03日 21:49:00
13楼
应该是冷凝器热水流量不够或温度过高,一般情况下这种机组很少能用到制冷全热模式的吧?
回复
zhangjianhui555
2014年04月18日 10:33:44
14楼
本帖最后由 zhangjianhui555 于 2014-4-18 10:34 编辑

水侧换热器是否选的过小,使用的是热力阀还是电子膨胀阀,使用多久了换热器结垢是不是较多了
回复
a853416671
2014年04月22日 21:48:49
15楼
水温多高 设定温度设的有点高