这个建筑需要自喷吗?
清风0928
清风0928 Lv.7
2003年03月18日 19:13:50
只看楼主

二层建筑,每层面积2500平米,打算做菜场用,还有1200平米地下车库,这样的建筑需要设自动喷淋系统吗?还有五个楼梯的防火分割用什么最好?不知你们怎么做

二层建筑,每层面积2500平米,打算做菜场用,还有1200平米地下车库,这样的建筑需要设自动喷淋系统吗?还有五个楼梯的防火分割用什么最好?不知你们怎么做
免费打赏
ldsun
2003年03月18日 20:19:25
2楼
至少地下车库要做自喷。
回复
清风0928
2003年03月19日 10:36:51
3楼
院里的前辈说都要设,菜场有必要吗?

回复
firewater
2003年03月19日 11:15:32
4楼
车库要得,
菜场不用了,
搞几个消火栓了,
楼梯在那?
回复
wf
2003年03月19日 11:41:33
5楼
地下车库要做自喷.
回复
sw-water
2003年03月19日 11:56:20
6楼
地下车库停车数量超过10辆就必须上自喷(这个肯定够了)
回复
清风0928
2003年03月19日 13:48:20
7楼
楼梯一角一个,中间还有一个,谢谢各位同仁
回复
zcj169
2003年03月20日 09:35:47
8楼
2500平米如果没有设防火分区,就要设自喷,地下车库1200平米要设
回复

相关推荐

APP内打开