请大家看看,是我理解有问题,还是这个题目有问题。为什么算18~20m那段屋面的风荷载时,把体型系数直接相加?这个屋面的风应该是垂直屋面的,是有角度的,不能这样单纯相加吧~~
请大家看看,是我理解有问题,还是这个题目有问题。
为什么算18~20m那段屋面的风荷载时,把体型系数直接相加?这个屋面的风应该是垂直屋面的,是有角度的,不能这样单纯相加吧~~
2楼
仔细研究一下体型系数是怎么得出来的,例题中的体型系数全为同一方向当然可以直接相加,没问题的,好好再看看题吧
回复
3楼
在水平方向上的分力是如题中的计算没有错,但是难道不考虑竖向的分力么?就是对屋面的吸力难道不考虑??
回复
4楼
对于迎风面来说,“-”值表示吸力,风荷载作用方向垂直于屋面向上,在背风面也是垂直于屋面向上,但是水平力分量方向刚好相反。所以相减,主要是根据体型系数画出来风荷载的受力然后分析,“+”风荷载作用方向垂直于屋面向下。
回复
5楼
一般是把背风面的加个符号 然后和迎风面的叠加
回复
7楼
可以直接相加,分解后加起来还是一样,解题过程正确
回复
8楼
-0.6-(-0.5)=-0.6+0.5
回复
9楼
书中也有错啊。。。。
回复
10楼
回复
11楼
多进论坛的确是一个好的学习机会 大家讨论我也学习 谢谢楼主分享
回复
12楼
迎风面是正,被风面是负。整个建筑就是迎风和被风相加。
回复