昨天看书时,这个例题让我很疑惑,例题解错了吧??
jasonzxl
jasonzxl Lv.3
2011年06月08日 22:22:13
只看楼主

请大家看看,是我理解有问题,还是这个题目有问题。为什么算18~20m那段屋面的风荷载时,把体型系数直接相加?这个屋面的风应该是垂直屋面的,是有角度的,不能这样单纯相加吧~~

请大家看看,是我理解有问题,还是这个题目有问题。
为什么算18~20m那段屋面的风荷载时,把体型系数直接相加?这个屋面的风应该是垂直屋面的,是有角度的,不能这样单纯相加吧~~

110608A000.jpg


110608A001.jpg

免费打赏
honeyup
2011年06月08日 22:30:53
2楼
仔细研究一下体型系数是怎么得出来的,例题中的体型系数全为同一方向当然可以直接相加,没问题的,好好再看看题吧
回复
jasonzxl
2011年06月08日 22:37:17
3楼
在水平方向上的分力是如题中的计算没有错,但是难道不考虑竖向的分力么?就是对屋面的吸力难道不考虑??
回复
jenimising1999
2011年06月09日 00:14:25
4楼
对于迎风面来说,“-”值表示吸力,风荷载作用方向垂直于屋面向上,在背风面也是垂直于屋面向上,但是水平力分量方向刚好相反。所以相减,主要是根据体型系数画出来风荷载的受力然后分析,“+”风荷载作用方向垂直于屋面向下。
回复
renata1983
2011年06月09日 08:55:25
5楼
一般是把背风面的加个符号 然后和迎风面的叠加
回复
sunny07
2011年06月09日 12:09:40
7楼
可以直接相加,分解后加起来还是一样,解题过程正确
回复
lichuqin
2011年06月09日 13:17:56
8楼
-0.6-(-0.5)=-0.6+0.5
回复
wdh668
2011年06月10日 09:07:27
9楼
书中也有错啊。。。。
回复
木木林木木
2011年06月10日 15:45:57
10楼
回复
大蝌蚪
2011年06月12日 23:04:48
11楼
多进论坛的确是一个好的学习机会 大家讨论我也学习 谢谢楼主分享
回复
txwd1985
2011年06月14日 16:04:30
12楼
迎风面是正,被风面是负。整个建筑就是迎风和被风相加。
回复