近日在做一个山坡区的办公楼,框架结构,柱网比较均匀,上部6层。但是下部地基特别不均匀,变化幅度比较大,具体情况如下:孔1,杂填土2.8m,粉质粘土0.9m,圆砾4.2m,强风化凝灰岩1.4m,下部为中风化凝灰岩;孔2,杂填土0.9m,圆砾3.3m,强风化凝灰岩1.6m,下部为中风化凝灰岩;孔3,杂填土0.4m,强风化凝灰岩1.2m,下部为中风化凝灰岩。请问这种地基一般如何控制不均匀沉降,采用何种基础形式比较好或者如何考虑基础?
建议采用墩基础,持力层为中等风化岩
回复
33楼
同意13楼的看法,我手头上的宿舍楼就是这个情况,4层的,我的方案是地基挖到相同的持力层,微分化,然后采用条形基础的,浅埋的。
回复
35楼
换填或者打桩吧,根据实际情况定
回复
36楼
个人认为做浅基础是最经济的,从你的给出的地质报告来看也是可行的,选择圆砾层做持力层,埋深不大,不知道这层的密实程度如何,一般来说圆砾层的承载力是很高的,甚至接近或者实际超过强风化层的承载力,同时如果该层稍密的话,压缩模量也不会低,另一方面,框架的不均匀沉降适应能力还是很强的,计算下沉降,满足规范要求即可,相应在强风化面层部位采取300~500褥垫层的方法,同时加大基础拉梁保证整体性。
因此个人认为浅基础是可行的,且相对于桩(墩)基础,更经济,且施工更快捷。
回复
37楼
桩基础或墩基础,放心,简单解决问题
回复
38楼
回复
39楼
选择做独立基础和墩基础相结合是最好的选择
回复
40楼
从地勘报告上看,这个并不十分复杂,选择做独立基础和墩基础相结合是最好的选择,能够很好的解决
回复
41楼
做独立柱基础最合适了
回复
42楼
一柱一桩,桩进入中风化凝灰岩
回复