电厂电气系统调试
renxiaoyao0532
2011年06月09日 09:14:14
来自于继电保护
只看楼主

谁有电厂电气系统调试相关的标准?不是那个交接标准想知道都需要做什么项目,怎么做?谢谢各位[ 本帖最后由 renxiaoyao0532 于 2011-6-11 10:13 编辑 ]

谁有电厂电气系统调试相关的标准?不是那个交接标准
想知道都需要做什么项目,怎么做?
谢谢各位

[ 本帖最后由 renxiaoyao0532 于 2011-6-11 10:13 编辑 ]
免费打赏
yaoguizhong213
2011年06月09日 22:18:28
2楼
电气系统调试没有打标准,由你说的交接试验组成。再调试相应系统。开关传动、设备启停、自动装置模拟动作,保护装置校验定值,变压器做冲击,发电机和发变组做特性试验。
回复
renxiaoyao0532
2011年06月10日 18:06:24
3楼

谢谢回答的这么全面,我想请教:
高低压柜子内的PT,CT二次回路怎么 调试?非常感谢各位
回复
zhangjinbing
2011年06月13日 14:31:24
4楼
10KV高压柜PT要做耐压试验,这要看是全绝缘还是半绝缘,全绝缘可以加工频耐压,半绝缘要做感应耐压。CT要做极性、变比、伏安特性试验
回复
renxiaoyao0532
2011年06月19日 19:13:34
5楼
哦,谢谢,请问,开关柜送电前需要摇高低压母线的绝缘吗
回复
msx5452
2011年11月10日 20:29:24
6楼
下载看看,谢谢楼主分享资料
回复
chengzcb
2013年06月13日 13:34:17
7楼
要有调试方案,按调试方案进行。
回复

相关推荐