消防设计
lilijunjun
lilijunjun Lv.3
2006年05月11日 23:24:50
只看楼主

我设计了一栋体积7000m3的学生宿舍楼,没有消火栓给水系统。消防科审图说体积大于5000m3,需做小火栓系统。规范对学生宿舍要求不具体,请各位网友予以帮助,说明一下理由。

我设计了一栋体积7000m3的学生宿舍楼,没有消火栓给水系统。消防科审图说体积大于5000m3,需做小火栓系统。规范对学生宿舍要求不具体,请各位网友予以帮助,说明一下理由。
免费打赏
ah-wangjun
2006年05月12日 00:25:27
2楼
宿舍楼的问题在规范里是个比较模糊盲点,但是一般考虑应该按照《建规》8.4.1条中的第五条的其他建筑来考虑,即体积小于10000,层数不超过5层。但是消防科既然已经说了,估计即使你有依据可能也难于説服他们。
回复
zhaochunwei
2007年01月20日 16:40:52
3楼
看了一下条规,确实没有强制装室内消火栓系统
回复

相关推荐