柱下独立基础正负零以下是要全部箍筋加密吗
hmsak
hmsak Lv.4
2011年06月09日 12:05:19
来自于建筑施工
只看楼主

柱下独立基础正负零以下是要全部箍筋加密吗?谢谢··急求答案

柱下独立基础正负零以下是要全部箍筋加密吗?谢谢··急求答案
免费打赏
yjh826
2011年06月16日 15:03:49
23楼
1、底层柱沿柱净高的三分之一高度加密(从基础顶面嵌固部位开始算),这个加密到什么地方,还要看基础埋深,埋的深了,可能;加密的高度还在室内地平以下,则还要按第2条:刚性地面上下各500加密。
回复
ysf300
2011年06月17日 00:49:10
24楼
我们一般都是把基础下面的柱子全加密,好多资料上把它理解的也是全加密!
回复
caijianfei1234
2011年06月17日 10:25:29
25楼
回复
zhangshichi
2011年06月17日 10:31:02
26楼
1. 应该看设计,设计图纸中肯定有具体的要求的。
2.我估计应该指的是柱子,如果是柱子,那么从基础顶面以上,要加密HN/3,500,柱长边三者中的较大值。
3.如果存在短柱,无疑肯定是沿柱全高加密的。
回复
yyddhh7777777
2011年06月17日 12:01:01
27楼
参照图集吧
回复
clark2011
2011年06月17日 15:54:05
28楼
先看图纸,在查规范,不是一定要加密的
回复
david396213
2011年06月17日 16:14:52
29楼
正负零以下肯定是要密的,这个没有疑问
回复
yangjie-00
2011年06月18日 08:54:01
30楼
来此学习学习,要不要加密那你要看图纸,结构图会一目了然。
回复
yangjie-00
2011年06月18日 08:54:27
31楼
来此学习学习,要不要加密那你要看图纸,结构图会一目了然。
回复
hu410146181
2011年06月18日 17:58:53
33楼
按照03G101图集施工,可根据柱子的长度取1/3长度作为柱子的上下加密区。但是加密区的长度最少不能少于500.