关于梁挠度的问题。。。求帮忙。
mvpmartin
mvpmartin Lv.2
2011年06月09日 15:10:11
只看楼主

我是一个刚参加工作不久的菜鸟,做的是结构。。做过的东西不多。今天遇到一个问题,以前没怎么注意,或许对各位前辈来说只是小问题。请各位大侠点拨点拨。谢谢啦混凝土框架结构 我在做梁柱平法施工图时,总会去看梁的挠度。因为以前柱距较小,一般挠度都满足。这次做的是一个井字梁。跨度比较大,我怎么调,挠度就是不满足。我翻了混凝土规范,表3.3.2下面有写,如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值,减去起拱值;。。。。

我是一个刚参加工作不久的菜鸟,做的是结构。。

做过的东西不多。今天遇到一个问题,以前没怎么注意,或许对各位前辈来说只是小问题。请各位大侠点拨点拨。谢谢啦

混凝土框架结构 我在做梁柱平法施工图时,总会去看梁的挠度。因为以前柱距较小,一般挠度都满足。

这次做的是一个井字梁。跨度比较大,我怎么调,挠度就是不满足。

我翻了混凝土规范,表3.3.2下面有写,如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值,减去起拱值;。。。。

我想请教的是,pkpm梁平法施工图里梁的挠度是经过减去起拱值还是没有的?如果没有,那可不可以这样:虽然挠度超限显红色,但减去起拱值符合了,那就可以了,不用管它了。。

请各位前辈帮忙,谢谢。
免费打赏
攻城师85381
2016年12月26日 17:03:18
12楼
谢谢分享 学习
回复