求救:地下只有一层车库的排烟问题
zoushan1986
2011年06月09日 15:39:13
来自于通风排烟
只看楼主

地下只有一层车库,合用前室与防烟楼梯间斗通道地下,地上均可自然排烟,地下的楼梯和前室都要送风吗,可不可以只给楼梯送?[ 本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-9 15:41 编辑 ]

地下只有一层车库,合用前室与防烟楼梯间斗通道地下,地上均可自然排烟,地下的楼梯和前室都要送风吗,可不可以只给楼梯送?

[ 本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-9 15:41 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
chenjue1986
2011年06月10日 11:48:03
2楼
地下室不满足自然排烟需要送风!
回复
flier_01
2011年06月10日 13:21:52
3楼
如果是楼梯间带独立前室的情况
库仅对楼梯间送风
前室不送风
-----------------------
楼主表达为合用前室,跟所附图不符
如果真是合用前室,合用前室要送风
--------------------------
另外
楼主的附图有点问题
电梯门开向防烟楼梯间
这是不可能的吧
除非你的楼梯间不是防烟楼梯间
但是如果不是防烟楼梯间
就不需要前室
总之
建筑做法有些问题
回复
dengjunbo42
2011年06月10日 15:10:18
4楼
版主说的非常正确
回复
kenny1984515
2011年06月10日 15:34:00
5楼
我做过这样的建筑,这个楼梯不可能是防烟楼梯!
看你的图就一头雾水,不是防烟楼梯却有前室。。。
叫你们建筑先检查一下吧 哈哈
回复
shrllq
2011年06月10日 17:04:40
6楼
这个建筑图似乎有点问题,找我们的搞建筑的看了一下,也觉得不对,先查查建筑图吧。
回复
chenyu2007818
2011年06月12日 12:10:31
7楼
建筑图有问题的
回复
toplhc
2011年06月12日 15:34:32
8楼
重点是准确给楼梯间和“前室”定性,不论电梯下不下地下室,不论是不是消防电梯,通常有以下几种情况

1、防烟楼梯间+合用前室(均需加压送风)
2、防烟楼梯间+独立前室(楼梯间加压送风)
3、封闭楼梯间+消防电梯前室(消防电梯前室加压送风)
4、封闭楼梯间+电梯厅(不是消防梯,均无需加压送风)
5、封闭楼梯间+过道(均无需加压送风)
回复
toplhc
2011年06月12日 15:35:13
9楼
从图上看,似乎有一个排风系统接入楼梯间??
回复
linqun8705
2011年06月13日 11:23:47
10楼
建筑图有问题啊。
机械加压送风防烟系统的组合方式及送风部位:
组合方式 送风部位
1、不具备自然排烟条件的楼梯间及前室 楼梯间
2、不具备自然排烟条件的楼梯间与有消防电梯的合用前室 楼梯间、合用前室
3、不具备自然排烟的消防电梯前室 消防电梯前室
4、采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或合用前室 楼梯间前室或合用前室
5、采用自然排烟的前室或合用前室与不具备自然排烟的楼梯间 楼梯间
回复
hanqin-002
2011年06月13日 11:35:22
11楼
都需要;而且要做好正压控制;如果和地上部分合用正压送风系统,要按两个系统合并计算;可以参照、选用国标图集07K103-1、2
回复

相关推荐

APP内打开