今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
2楼
另外1个问题是通常是补了才会超前,现在是没有补就超前到0.7 了,与电热炉有关吗?
回复
3楼
检查过接线没问题的,这是怎么回事呢。。。
回复
4楼
电炉是电阻丝的还是其它的,要是电阻丝的,就不要加补偿,要是其它就要考虑谐波
回复
5楼
电阻根本没必要补偿!我做个很多电加热的工程,从来没有设计过补偿电容柜!到是装个电抗器
回复
6楼
是不是接线有问题,表上显示的超前,实际是滞后啊
回复
7楼
原来电阻负载不用设计电容啊
回复
8楼
电加热器还要补偿啊?
把被补偿的设备停掉,试一下还超前不!检查无功补偿控制器质量是不是有问题!
回复
9楼
哈哈 ,应是取样电流线应是接错了,调换下试试。
回复
10楼
电热一般是电阻型负载,不可能超前。接线肯定有误,最好找一个相位表测一下就清楚了。
回复
11楼
应该是接线或仪表的问题,个人认为不会出现这种情况的!
回复