【求助】无功功率自动补偿器表超前0.7,如何解决?
fhm888
fhm888 Lv.2
2011年06月09日 16:49:10
只看楼主

今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。

今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。
免费打赏
fhm888
2011年06月09日 17:14:02
2楼
另外1个问题是通常是补了才会超前,现在是没有补就超前到0.7 了,与电热炉有关吗?
回复
fhm888
2011年06月09日 17:40:27
3楼
检查过接线没问题的,这是怎么回事呢。。。
回复
xqh62783988
2011年06月10日 08:13:10
4楼
电炉是电阻丝的还是其它的,要是电阻丝的,就不要加补偿,要是其它就要考虑谐波
回复
yuhuabin
2011年06月10日 08:59:02
5楼
电阻根本没必要补偿!我做个很多电加热的工程,从来没有设计过补偿电容柜!到是装个电抗器
回复
nyytjo
2011年06月10日 10:29:18
6楼
是不是接线有问题,表上显示的超前,实际是滞后啊
回复
st0606
2011年06月10日 10:38:08
7楼
原来电阻负载不用设计电容啊
回复
whooo2010
2011年06月10日 10:48:33
8楼
电加热器还要补偿啊?
把被补偿的设备停掉,试一下还超前不!检查无功补偿控制器质量是不是有问题!
回复
hwz0617
2011年06月10日 10:53:15
9楼
哈哈 ,应是取样电流线应是接错了,调换下试试。
回复
y502x
2011年06月10日 11:08:44
10楼
电热一般是电阻型负载,不可能超前。接线肯定有误,最好找一个相位表测一下就清楚了。
回复
炉火
2011年06月10日 11:22:38
11楼
应该是接线或仪表的问题,个人认为不会出现这种情况的!
回复