【求助】电流互感器装反了怎么办?还能正确测量不?
dfdz_xieyongjun
2011年06月09日 17:23:25
来自于变压器
只看楼主

一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?

一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?
免费打赏
wjianq
2011年06月09日 19:43:27
2楼
接反了,就拆了重接不就可以了吗
回复
dylan3940
2011年06月09日 20:00:31
3楼
有错误就改正,不要做其他无谓的掩饰
回复
dfdz_xieyongjun
2011年06月10日 08:43:19
4楼
主回路接了4根240平方毫米的线,不易拆接。
回复
yuhuabin
2011年06月10日 08:49:58
5楼
不易拆除不是理由!错误必须改正!!!不要为以后造成更大的麻烦!
回复
yujunzhilian
2011年06月10日 09:03:49
6楼
可以。K1,K2跟着反就行。
回复
nyytjo
2011年06月10日 09:43:03
7楼
回复
yzk888888
2011年06月10日 10:22:13
8楼
不能正确计量了,而且还有危险哦。
回复
dfdz_xieyongjun
2011年06月10日 10:38:11
9楼

能说说原因吗
回复
dylan3940
2011年06月10日 10:52:40
10楼
产品乱七八糟,质量低下,小作坊产品,就是这不容易干、那不容易干、这不想干、那不想干的结果。
看看人家国外,做事都是什么态度,你们又是什么态度。

“主回路接了4根240平方毫米的线,不易拆接”,经典理由!
回复
pengxjwu
2011年06月10日 11:17:33
11楼
可以的。
当一次线从P1穿过时,电度表的1,4,7端子分别接三相电流互感器的S1端,3,6,9端子接电流互感器的S2端。
当一次线从P2穿过时,电度表的1,4,7端子分别接三相电流互感器的S2端,3,6,9端子接电流互感器的S1端。

楼上的请不要乱戴帽子。
回复

相关推荐