一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?
一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?
2楼
接反了,就拆了重接不就可以了吗
回复
3楼
有错误就改正,不要做其他无谓的掩饰
回复
4楼
主回路接了4根240平方毫米的线,不易拆接。
回复
5楼
不易拆除不是理由!错误必须改正!!!不要为以后造成更大的麻烦!
回复
6楼
可以。K1,K2跟着反就行。
回复
7楼
回复
8楼
不能正确计量了,而且还有危险哦。
回复
9楼
能说说原因吗
回复
10楼
产品乱七八糟,质量低下,小作坊产品,就是这不容易干、那不容易干、这不想干、那不想干的结果。
看看人家国外,做事都是什么态度,你们又是什么态度。
“主回路接了4根240平方毫米的线,不易拆接”,经典理由!
回复
11楼
可以的。
当一次线从P1穿过时,电度表的1,4,7端子分别接三相电流互感器的S1端,3,6,9端子接电流互感器的S2端。
当一次线从P2穿过时,电度表的1,4,7端子分别接三相电流互感器的S2端,3,6,9端子接电流互感器的S1端。
楼上的请不要乱戴帽子。
回复