一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?
一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?
12楼
当一次线从P1穿过时,S2短接。
当一次线从P2穿过时,S1短接
回复
13楼
如果不行,请说出理由,
如果行,也请说出理由。
请不要用高高在上的态度随意贬低和指责对方。
。
回复
14楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
重新装一下把
回复
15楼
能正装一定正装,没办法的情况下才倒装,同时改二次。
因为装错了才倒装,电气原理上肯定可以,这点有疑问吗?!!但是,你们的做事态度有问题。批评两句就受不了了?
你爱凑合就凑合吧,和你不是一类人。请不要回复我帖子!
[
本帖最后由 dylan3940 于 2011-6-10 11:54 编辑 ]
回复
16楼
一,动力线多粗不是客观原因;
二,你所说的解决办法是可行的;
三,尽管这个错误可以挽救,但还是要重视下现场施工人员的监督工作。
祝你顺利!
回复
17楼
【把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是正确计量了】
但当初为何没注意此事呢?
是互感器的二次线端子朝下安装吗?
或是电源进线从下往上穿的?
为了规矩些,还是多费点工夫吧。
回复
18楼
如果能重装,还是重装的好。
回复
19楼
对“能否正确测量”加以分析和提出解决办法的朋友们表示感谢!
[
本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2011-6-10 14:16 编辑 ]
回复
20楼
把二次测的两根线调换一下就可以了,没多大关系,不过做好还是能把互感器换过来
回复
21楼
有错就改 ........方便你 方便他人...
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)