【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适
suxin8702
suxin8702 Lv.5
2011年06月05日 11:17:52
来自于通风排烟
只看楼主

个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”

这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”


目前做了一车间的排烟系统,选择一部分作为例子说明风机选型:
单层车间层高12.000,吊顶7.300,丙类车间,A=5670㎡;(附图-1)
按《建筑设计防火规范》需设置机械排烟,且因层高>6.0m,故不划分防烟分区,以车间为一防烟分区。
总排烟量Gz=5670×60=340200m³/h,
1.确定排烟风机风量:
设选12台风机N=12,
单台风机风量设计:G=Gz/N=28350m³/h,对其进行选型修正:*1.1
G'=28350*1.1=31185m³/h——以此来选择风机风量;
初选REF-1000SE,L=32020m³/h,静压:H=150Pa,洞口尺寸:1030×1030
2.校核所选风机余压是否满足要求:
1)设计排烟风管排烟风口并确定系统阻力:见附图-2
a.风口选用双百叶风口,设v=7.0m/s,有效面积系数为α=0.7
设b=1200mm,且G风机=32020m³/h,由:
G/3600=v*A,(A=a*b*10^(-6)),
a=1058mm,所以风口尺寸:a×b=1200×1200;
反推风口风速:v‘=32020/(3600×1.2×1.2×0.7)=8.824<10m/s;
b.同理:推出风管尺寸:1200×600,v风管=12.3m/s<20m/s;
c.计算系统阻力:
双百叶风口:ξ=2.0,v=8.824m/s
风口接风管一次变径:金字塔型变径ξ=0.24,(查实用供热空调设计手册2版上C-7,P1102)
风管接风机洞口一次变径:金字塔型变径ξ=0.25,(风管长约5.0m)
防火阀ξ=0.5,v=8.384m/s接出屋面洞口尺寸1030×1030;(风管总长约1.0m)
利用鸿业水利计算器算得系统阻力:
P=167Pa>选型静压:150Pa;此时校验是否能满足所需风量要求?
由系统管网特性公式:(流体力学泵与风机P314)
P=S*G²
S—管路特性系数s²/m^5;
G—风量m³/h;
P—风压Pa。
求系统管路特性系数S:
P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!
PS:由图-3可以看出: 白色线为管网性能曲线,即为H=S*Q²画出的()
运行点 黄色点大于 设计点洋红色,因此,选型时合适的。
具体可以参考30#的理论解释,比较详尽。
最后一份附件附有cad版的风机图,防止传的截图有点看不清楚。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 13:40 编辑 ]
085542bda0deb38533a7.zip
33.0 KB
立即下载
免费打赏
kfxgrape
2011年06月08日 15:29:50
22楼
看了一下。 意思是一台风机带一个排烟口?
回复
tx
2011年06月08日 16:34:15
23楼
计算很仔细的。如果再考虑到排烟时的热压作用,风压应该是够的。
回复
aies
2011年06月09日 14:20:42
24楼
我是来学习的
回复
chuer3
2011年06月09日 14:41:26
25楼
管短,直排150也应该够了,楼主算的真够细的,赞。
回复
yuan_toxic
2011年06月09日 15:01:20
26楼
静压选大一点吧
烟的比重比空气的大。选大点无所谓的,选小了就麻烦了
回复
bai042
2011年06月09日 16:49:22
27楼
楼主风机的台数是怎么确定的?我之前做时是根据满足30米排烟间距先布风口,然后根据平时的通风来选择风机,因为平时的通风量较小,排烟风机可以选择部分兼做排风风机,也可以选择双速风机;至于风压的选择,系统阻力计算应该很详细了,样本上的风压指的是全压还是静压?如果是全压的话,150是不是有点低了,出口风速按照10m/s算的话,光动压就去了60Pa,静压是用来克服系统阻力的,这样不就差太多了么?不知道是否有道理,请指教。
回复
lorejeen
2011年06月09日 18:37:02
28楼
因回贴不能发图,故另开一贴,如有违反什么生皮规,请按相应办法处罚。

我个人觉得楼主风机选型有些问题:
如我下图所示,1 2 3 4分别为 系统性能曲线、风机性能曲线。

若楼主计算出的工况点 为A点 (3XXXcmh,167pa)。
一,在选型时,如果我们选用同等风量,但风压较小(150pa)的风机,则设选定风机工况点为C点,其性能曲线为4。 如果管网系统不作任何工况调节的情况下,实际运行时的工况点是 C“ 点处,即 此时风量 和 风压 均 小于A 点,不能达到设计要求。

二,如果我们选用同等风量,但风压稍大点(200pa)的风机,则设选定风机工况点为B点,其性能曲线为3.在管网系统不作任何工况调节的情况下,实际运行时的工况点是在B“处,B”处的风量与风压均大于A点,但不算大太多,能满足要求。

其实在实际选用中,不必如些精细,只要选型略能大于标准工况点A点,就行了。 当然你也可以通过工况调节,改变 管网系统 或都 风机 性能曲线的曲率 来实现其实际工况点满足要求。

比如你选了性能曲线4的风机,通过 进口风机导流器叶片调节来改变 其性能曲线曲率 也能使其与管网系统曲线的交点落在 A的。
回复
n_estle
2011年06月09日 21:45:21
29楼
借LZ的帖子 ,也向高手学习学习。
弱弱地问一句,鸿业水利计算器算余压的公式是?
回复
suxin8702
2011年06月10日 08:31:03
30楼
1.主帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。
即,即使风压有不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。
这个是我发问的主要目的。
诚然我知道主流选法计算再×1.1选型系数,但是有时候会出现估算风压不足的情况,势必会造成风机被迫用风量来克服风管系统压力损失,造成系统风量低于设计风量。
但是如果这个损失是可承受的,即虽然风量会减少,但是仍然能满足我的设计风量的要求,那么我仍然可以使用这台风机。
这是我写此贴的初衷。
2.风机的布置和你说的一样,最远端不超过30m的要求布置,
3.我的屋顶风机不负担日常通风只是单纯的排烟风机,因此未选择双速风机。且防火阀为常闭式的。风机压力为静压。所以应该没问题。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-10 09:09 编辑 ]
回复
suxin8702
2011年06月10日 12:25:11
31楼
热压效应这点我到是没有考虑,不过参考过一篇讲解多层建筑排风竖井烟囱效应的论文,外冷内热的话,有时压差能达到50Pa左右。具体还要计算下。。。谢谢您的建议。