【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适
suxin8702
suxin8702 Lv.5
2011年06月05日 11:17:52
来自于通风排烟
只看楼主

个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”

这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”


目前做了一车间的排烟系统,选择一部分作为例子说明风机选型:
单层车间层高12.000,吊顶7.300,丙类车间,A=5670㎡;(附图-1)
按《建筑设计防火规范》需设置机械排烟,且因层高>6.0m,故不划分防烟分区,以车间为一防烟分区。
总排烟量Gz=5670×60=340200m³/h,
1.确定排烟风机风量:
设选12台风机N=12,
单台风机风量设计:G=Gz/N=28350m³/h,对其进行选型修正:*1.1
G'=28350*1.1=31185m³/h——以此来选择风机风量;
初选REF-1000SE,L=32020m³/h,静压:H=150Pa,洞口尺寸:1030×1030
2.校核所选风机余压是否满足要求:
1)设计排烟风管排烟风口并确定系统阻力:见附图-2
a.风口选用双百叶风口,设v=7.0m/s,有效面积系数为α=0.7
设b=1200mm,且G风机=32020m³/h,由:
G/3600=v*A,(A=a*b*10^(-6)),
a=1058mm,所以风口尺寸:a×b=1200×1200;
反推风口风速:v‘=32020/(3600×1.2×1.2×0.7)=8.824<10m/s;
b.同理:推出风管尺寸:1200×600,v风管=12.3m/s<20m/s;
c.计算系统阻力:
双百叶风口:ξ=2.0,v=8.824m/s
风口接风管一次变径:金字塔型变径ξ=0.24,(查实用供热空调设计手册2版上C-7,P1102)
风管接风机洞口一次变径:金字塔型变径ξ=0.25,(风管长约5.0m)
防火阀ξ=0.5,v=8.384m/s接出屋面洞口尺寸1030×1030;(风管总长约1.0m)
利用鸿业水利计算器算得系统阻力:
P=167Pa>选型静压:150Pa;此时校验是否能满足所需风量要求?
由系统管网特性公式:(流体力学泵与风机P314)
P=S*G²
S—管路特性系数s²/m^5;
G—风量m³/h;
P—风压Pa。
求系统管路特性系数S:
P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!
PS:由图-3可以看出: 白色线为管网性能曲线,即为H=S*Q²画出的()
运行点 黄色点大于 设计点洋红色,因此,选型时合适的。
具体可以参考30#的理论解释,比较详尽。
最后一份附件附有cad版的风机图,防止传的截图有点看不清楚。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 13:40 编辑 ]
085542bda0deb38533a7.zip
33.0 KB
立即下载
免费打赏
flier_01
2011年06月10日 13:06:02
32楼
算得很详细
作为几乎没有风管的系统
150Pa的风机压头也差不多
但是如果系统较大
提醒楼主注意
此时用鸿业计算的话
一定要更大的放大结果
因为局部阻力系数的选取很难和实际吻合
实际施工时,因为曲率半径与设计不符等等原因
实际局部阻力往往远大于计算值
尤其是采用土建竖井的系统
回复
suxin8702
2011年06月10日 13:15:26
33楼
谢谢版主的回复,本帖贴出的这个是整个厂房的一部分,还有一半是局部二层打算过段时间整理出来贴出。
涉及到您说的那类:风管较长大概40m左右,且为带多个防烟分区的系统。排烟风机风量为一万八的风量。主管由于建筑预留吊顶空间不足,所以局限在1000×300的尺寸。
这类的系统,用鸿业算的话要修正吗?放大的话是1.1倍
还是更多呢?
急盼赐教!
回复
chenyu2007818
2011年06月10日 16:38:14
34楼
楼主比较认真的,计算不估算
回复
sunhao988
2011年06月11日 16:50:21
35楼
我们正做地下车库排烟设计呢,正好来学习一下
回复
imummyi
2011年06月13日 11:10:38
36楼
就是用额外的动压去克服阻力,论坛里有很多人原来,不理解这点,因为学的太死了,就认为,必须静压够,而从不深入考虑原理!
回复
suxin8702
2011年06月14日 11:12:53
37楼
嗯,其实也想过为什么大家都没想过用动压克服阻力,最近找了部分样本的风机曲线图,发现利用动压补偿的话其风机运行状态并非处于最佳工况点,适当增大静压后选择的风机其工况点能处于最佳工况点附近,也许这就是为什么大家忠于静压必须足够的选型要求。然后口口相传下来,时间长了就没人去思考为什么了。。。
回复
aerandomi
2011年06月14日 11:47:20
38楼
说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。
即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。

风机风压不足,然而风量有富余。
很有用,值得初学者借鉴。
回复
suxin8702
2011年06月16日 08:40:03
39楼
感谢您的帖子与截图
4号曲线如果和系统相交,说是调解风阀开度,在小范围范围内可行,
差的太多光靠调解阀门就无法满足要求了,可以通过调节风管系统的大小来降低风速从而降低系统阻力,设法使之满足要求。
另外您说的无法满足设计要求我再主帖上又增了风机运行特性曲线图,您可以看看那个,个人感觉应该是可以满足设计要求 的。
至少本例没有出现您说的那个状况。
CAD手绘图,不能100%精准,但是足以说明问题。
再一次感谢您的帖子

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 12:59 编辑 ]
回复
qingchuan-2
2011年06月17日 21:36:45
40楼
我们都是考虑风量的1.1倍选风机,风压都没有经过详细的计算 呵呵
回复
tangchaoyhl
2011年06月27日 15:42:58
41楼
楼主算是一个比较细心的人了,还做这样详细的计算
回复