【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适
suxin8702
suxin8702 Lv.5
2011年06月05日 11:17:52
来自于通风排烟
只看楼主

个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”

这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”


目前做了一车间的排烟系统,选择一部分作为例子说明风机选型:
单层车间层高12.000,吊顶7.300,丙类车间,A=5670㎡;(附图-1)
按《建筑设计防火规范》需设置机械排烟,且因层高>6.0m,故不划分防烟分区,以车间为一防烟分区。
总排烟量Gz=5670×60=340200m³/h,
1.确定排烟风机风量:
设选12台风机N=12,
单台风机风量设计:G=Gz/N=28350m³/h,对其进行选型修正:*1.1
G'=28350*1.1=31185m³/h——以此来选择风机风量;
初选REF-1000SE,L=32020m³/h,静压:H=150Pa,洞口尺寸:1030×1030
2.校核所选风机余压是否满足要求:
1)设计排烟风管排烟风口并确定系统阻力:见附图-2
a.风口选用双百叶风口,设v=7.0m/s,有效面积系数为α=0.7
设b=1200mm,且G风机=32020m³/h,由:
G/3600=v*A,(A=a*b*10^(-6)),
a=1058mm,所以风口尺寸:a×b=1200×1200;
反推风口风速:v‘=32020/(3600×1.2×1.2×0.7)=8.824<10m/s;
b.同理:推出风管尺寸:1200×600,v风管=12.3m/s<20m/s;
c.计算系统阻力:
双百叶风口:ξ=2.0,v=8.824m/s
风口接风管一次变径:金字塔型变径ξ=0.24,(查实用供热空调设计手册2版上C-7,P1102)
风管接风机洞口一次变径:金字塔型变径ξ=0.25,(风管长约5.0m)
防火阀ξ=0.5,v=8.384m/s接出屋面洞口尺寸1030×1030;(风管总长约1.0m)
利用鸿业水利计算器算得系统阻力:
P=167Pa>选型静压:150Pa;此时校验是否能满足所需风量要求?
由系统管网特性公式:(流体力学泵与风机P314)
P=S*G²
S—管路特性系数s²/m^5;
G—风量m³/h;
P—风压Pa。
求系统管路特性系数S:
P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!
PS:由图-3可以看出: 白色线为管网性能曲线,即为H=S*Q²画出的()
运行点 黄色点大于 设计点洋红色,因此,选型时合适的。
具体可以参考30#的理论解释,比较详尽。
最后一份附件附有cad版的风机图,防止传的截图有点看不清楚。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 13:40 编辑 ]
085542bda0deb38533a7.zip
33.0 KB
立即下载
免费打赏
yellow--yy
2011年08月20日 16:43:41
52楼
楼主算得真仔细,学习一下,好像我们做项目的时候都是估的.
回复
wanglina3
2011年08月23日 11:24:05
53楼
学习啦,谢谢
回复
wtqok
2011年08月25日 17:22:29
54楼
这样是可以的,和水泵的供水原理基本一致,改变口径就会改变流量和杨程
回复
wuyucr
2011年09月17日 12:22:23
55楼
学习学习,看点有点晕了,说点不知道对不对……

“ P=S*G²
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!”
感觉貌似这儿好像不对。如果能 G'>28350 *1.1m³/h 就就没有问题了。因为看到技术措施说风机风量既要考虑漏风量,又要保证全压。
因为漏风是实际存在的,所以照lz算法,多余的风量既要保证漏风量,又要折成风压,实际运行时就会风量不能达到要求。

[ 本帖最后由 wuyucr 于 2011-9-17 12:26 编辑 ]
回复
langlan998
2011年10月04日 08:58:20
56楼
为什么不考虑自然排烟,开电动窗呢?这个例子不好!!!
回复
农民
2011年10月06日 22:12:17
57楼
最后,这次的选型风压定为:200Pa,但是如果是出于安全考虑250Pa也未尝不可,毕竟排烟系统风量很大。这个计算也算是为以后的估算打下了基础。
回复
农民
2011年10月06日 22:12:51
58楼

“ P=S*G²
如果能 G'>28350*1.1m³/h 就就没有问题了。因为看到技术措施说风机风量既要考虑漏风量,又要保证全压。
因为漏风是实际存在的,所以照lz算法,多余的风量既要保证漏风量,又要折成风压,实际运行时就会风量不能达到要求。
回复
xcool526
2011年10月07日 10:26:10
59楼
余压有些小了,如此高的空间如用圆风管阻力会更小!
回复
xcool526
2011年10月07日 10:26:45
60楼
余压有些小了,如此高的空间如用圆风管阻力会更小!
回复
hanjiansong
2011年10月08日 15:30:20
61楼

同意这种说法,静压与动压是能相互转换的,例举“静压箱”,大家就应该明白了