【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适
suxin8702
suxin8702 Lv.5
2011年06月05日 11:17:52
来自于通风排烟
只看楼主

个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”

这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”


目前做了一车间的排烟系统,选择一部分作为例子说明风机选型:
单层车间层高12.000,吊顶7.300,丙类车间,A=5670㎡;(附图-1)
按《建筑设计防火规范》需设置机械排烟,且因层高>6.0m,故不划分防烟分区,以车间为一防烟分区。
总排烟量Gz=5670×60=340200m³/h,
1.确定排烟风机风量:
设选12台风机N=12,
单台风机风量设计:G=Gz/N=28350m³/h,对其进行选型修正:*1.1
G'=28350*1.1=31185m³/h——以此来选择风机风量;
初选REF-1000SE,L=32020m³/h,静压:H=150Pa,洞口尺寸:1030×1030
2.校核所选风机余压是否满足要求:
1)设计排烟风管排烟风口并确定系统阻力:见附图-2
a.风口选用双百叶风口,设v=7.0m/s,有效面积系数为α=0.7
设b=1200mm,且G风机=32020m³/h,由:
G/3600=v*A,(A=a*b*10^(-6)),
a=1058mm,所以风口尺寸:a×b=1200×1200;
反推风口风速:v‘=32020/(3600×1.2×1.2×0.7)=8.824<10m/s;
b.同理:推出风管尺寸:1200×600,v风管=12.3m/s<20m/s;
c.计算系统阻力:
双百叶风口:ξ=2.0,v=8.824m/s
风口接风管一次变径:金字塔型变径ξ=0.24,(查实用供热空调设计手册2版上C-7,P1102)
风管接风机洞口一次变径:金字塔型变径ξ=0.25,(风管长约5.0m)
防火阀ξ=0.5,v=8.384m/s接出屋面洞口尺寸1030×1030;(风管总长约1.0m)
利用鸿业水利计算器算得系统阻力:
P=167Pa>选型静压:150Pa;此时校验是否能满足所需风量要求?
由系统管网特性公式:(流体力学泵与风机P314)
P=S*G²
S—管路特性系数s²/m^5;
G—风量m³/h;
P—风压Pa。
求系统管路特性系数S:
P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!
PS:由图-3可以看出: 白色线为管网性能曲线,即为H=S*Q²画出的()
运行点 黄色点大于 设计点洋红色,因此,选型时合适的。
具体可以参考30#的理论解释,比较详尽。
最后一份附件附有cad版的风机图,防止传的截图有点看不清楚。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 13:40 编辑 ]
085542bda0deb38533a7.zip
33.0 KB
立即下载
免费打赏
rebary
2011年10月24日 23:05:48
62楼
正准备学通风,楼主的帖子简直就是及时雨、雪中炭、黑中灯啊!!!
回复
ybz5888
2011年11月24日 08:00:20
63楼
新人是来学习的,
回复
dreamwql
2011年11月24日 20:54:25
64楼
这帖子真不错!
回复
jz059128
2011年12月01日 09:16:29
65楼
学习学习学习学习学习学习
回复
resus
2011年12月02日 10:43:40
66楼
学习了一下,其实这种选法实际上没有问题,只是风机不是在效率最高点运行罢了

[ 本帖最后由 resus 于 2011-12-2 13:50 编辑 ]
回复
zhangyiwen1980
2011年12月09日 11:09:48
67楼
学习了,
回复
qidaodongnanfang
2011年12月12日 12:16:10
68楼
本人非本专业 但是看了上面众多精彩回复 首先我支持某楼所说 楼主这部分计算是有问题: P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
这里的G'其实已经小于设计风量了,设计风量是28350*1.1,我想如果反演算中G'>28350*1.1的话,那么选择的风机风量大风压小也是可以的。
其次我觉得画出风机曲线那位前辈说的很好,另外还有一位说大家学知识死的那位前辈是画龙点睛,不过我觉得将动压用来克服静压虽然可行但是还是有些浪费,毕竟出于那种状态下的风机不是它的最佳状态,那为什么不选个更适合的风机来完成这项工作呢?~
以上均是拙见,大家不要取笑。
回复
suxin8702
2012年01月09日 21:06:39
69楼
感谢您的帖子,
关于这个风机的选择原因我有必要说明一下。
因为项目特殊属于帮忙收拾烂摊子的那种设计。
屋顶排烟风机部分已经被前任定好了。
我是后来深化验算的时候发现选型余量可能有些不足,由此引发了这个帖子的探讨。
当然最终选择了保守的方法加大了风机的余压。
现在回首看看已经是一年前的作品了,当时的计算中肯定有很多不足,在讨论得到了大家的很多宝贵意见,在此再一次感谢大家!
回复
qhwsjy01
2012年02月02日 11:29:23
70楼
阻力计算很专业,但作为排烟系统,凭个人经验,感觉余压还是偏小了!这和系统的施工安装水平的诸多因素有关......
回复
yorke24
2012年02月02日 14:36:35
71楼
都是做设计的,别把自己给套进去啊,把风压选大点吧,呵呵