个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”

这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”


目前做了一车间的排烟系统,选择一部分作为例子说明风机选型:
单层车间层高12.000,吊顶7.300,丙类车间,A=5670㎡;(附图-1)
按《建筑设计防火规范》需设置机械排烟,且因层高>6.0m,故不划分防烟分区,以车间为一防烟分区。
总排烟量Gz=5670×60=340200m³/h,
1.确定排烟风机风量:
设选12台风机N=12,
单台风机风量设计:G=Gz/N=28350m³/h,对其进行选型修正:*1.1
G'=28350*1.1=31185m³/h——以此来选择风机风量;
初选REF-1000SE,L=32020m³/h,静压:H=150Pa,洞口尺寸:1030×1030
2.校核所选风机余压是否满足要求:
1)设计排烟风管排烟风口并确定系统阻力:见附图-2
a.风口选用双百叶风口,设v=7.0m/s,有效面积系数为α=0.7
设b=1200mm,且G风机=32020m³/h,由:
G/3600=v*A,(A=a*b*10^(-6)),
a=1058mm,所以风口尺寸:a×b=1200×1200;
反推风口风速:v‘=32020/(3600×1.2×1.2×0.7)=8.824<10m/s;
b.同理:推出风管尺寸:1200×600,v风管=12.3m/s<20m/s;
c.计算系统阻力:
双百叶风口:ξ=2.0,v=8.824m/s
风口接风管一次变径:金字塔型变径ξ=0.24,(查实用供热空调设计手册2版上C-7,P1102)
风管接风机洞口一次变径:金字塔型变径ξ=0.25,(风管长约5.0m)
防火阀ξ=0.5,v=8.384m/s接出屋面洞口尺寸1030×1030;(风管总长约1.0m)
利用鸿业水利计算器算得系统阻力:
P=167Pa>选型静压:150Pa;此时校验是否能满足所需风量要求?
由系统管网特性公式:(流体力学泵与风机P314)
P=S*G²
S—管路特性系数s²/m^5;
G—风量m³/h;
P—风压Pa。
求系统管路特性系数S:
P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!
PS:由图-3可以看出: 白色线为管网性能曲线,即为H=S*Q²画出的()
运行点 黄色点大于 设计点洋红色,因此,选型时合适的。
具体可以参考30#的理论解释,比较详尽。
最后一份附件附有cad版的风机图,防止传的截图有点看不清楚。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 13:40 编辑 ]
085542bda0deb38533a7.zip
33.0 KB
立即下载
免费打赏
ailingqishi
2012年05月07日 09:58:15
82楼
都是高手嘛 学习了
回复
sb_idri
2012年07月27日 09:26:10
83楼
呵呵,学习学习
回复
lysapphire
2012年07月31日 11:17:25
84楼
楼主所说的风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力的说法不妥,对这个例子风管长度很短,风压没有问题,但对其他来讲,风量计算一般都不会有问题,但出现过风量富裕,但排烟系统管路很长而风压不足,导致风管末端风口风速很小,达不到要求的问题,因此对于管路较长的系统一定要考虑风压余量.
回复
lisunbao
2012年07月31日 21:48:55
85楼
很有用的总结 谢谢楼主!
回复
如影流年
2012年08月01日 08:56:21
86楼
新手来学习的
回复
kannimabia
2012年08月01日 10:56:33
87楼
这不是最好的办法,3W多风量了,风压弄那么小,这是哪个厂家的
回复
zxj118
2012年08月01日 11:02:02
88楼
回复【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适 主贴 的帖子
这个帖子很好,我要认真的学习从中知道计算的原理。
回复
zxj118
2012年08月01日 11:03:02
89楼
回复【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适 主贴 的帖子
这个帖子很好,我要认真的学习从中知道计算的原理。
回复
zxj118
2012年08月01日 11:03:37
90楼
回复【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适 主贴 的帖子
这个帖子很好,我要认真的学习从中知道计算的原理。
回复
神奇海螺
2012年08月14日 10:09:35
91楼
大学什么都没学的我路过学习
回复

相关推荐

APP内打开