原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
103楼
谢谢
回复
104楼
切记别把电压选得刚刚好是额定电压,有时有浪涌电压冲击的话就会发生爆炸的危险的!!!
回复
105楼
以下一些有关补偿电容的计算不知能不能给大家些许启发否?
一般电容补偿的原则是“就地补偿”,也就是不让无功电流进行“流动”。
有二个地方可以安装电容器组装置,一个是在6KV母线侧,另一个是在10KV母线侧。
无论在哪个地方装设电容器,均要计算出需要补偿的电容器安装总量。总量为6台280KW的电动机需要补偿电容量和2台1250KVA变压器需要补偿电容量。
单台280KW的电动机需要补偿电容量约为110Kvar,计算过程见:http://zhidao.baidu.com/question/26606586.html?fr=qrl3,则6台280KW的电动机需要补偿电容量为6*110Kvar=660Kvar。
变压器的负荷及无功消耗也可以计算,太费时间了,我这里以20%估算,故
单台1250KVA变压器需要补偿电容量为1250*20%=250Kvar,2台1250KVA变压器需要补偿电容量500Kvar。
因而应补偿总量为:660Kvar+500Kvar=1160Kvar,取整,应补偿1200Kvar的电容器。
回复
106楼
很好啊,都好多实际经验之谈啊!!受益!!
回复
107楼
上面回答的很好
回复
108楼
最简单的算法,是查表!
详见技术措施介绍!
------------------------
同意,保险为上
回复
109楼
大家说的真好!对于没工作过的人来说,真是受益匪浅啊哈哈!真是一个好的平台!谢谢
回复
110楼
大家说得很好
回复
111楼
跟U实际电压/U电容额定电压的平方成正比,前面7楼计算的方法完全正确,另外电容的额定电压最好比实际电压选高点,不然坏的快,毕竟有多不了多少钱.不知道实际负荷的情况下一般按照变压器容量的20%进行补偿,前提是该用户变压器没有超载使用!我遇到过一个用户,400KVA的变压器差不多用到800KVA,变压器水一直浇在那里用的
回复
112楼
我公司生产的智能集成电力电容器集成了断路器,复合开关、电容、智能控制器,节能、过零投切、智能网络。获得国家发明专利。设计选用及使用非常简易。占地节省一半,延长电容器寿命。有过电压,过热,过流、欠相等十余种保护。欢迎联系,技术交流QQ920277583