电容的补偿容量如何计算
huwwei
huwwei Lv.2
2006年05月12日 11:39:14
只看楼主

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
免费打赏
scdh999
2008年03月12日 17:12:34
113楼
谢谢!!!!!!!!!!!
回复
qusuhan
2008年03月14日 11:00:16
114楼
很好很强大
回复
wyf575891983
2008年03月20日 14:09:06
115楼
我是新手 是来学习的 希望各位前辈多发一些实用的东东 谢谢拉
回复
yfengl2008
2008年03月21日 11:17:33
116楼
不就是无功容量与电压比平方成正比嘛!搞得这么复杂.
回复
xys720812
2008年04月02日 22:10:00
117楼
无功功率补偿率qc表
补偿前cosφ1 补偿后cosφ2
0.70 0.75 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
0.30 2.160 2.298 2.430 2.482 2.534 2.586 2.640 2.695 2.754 2.817 2.888 2.977 3.180
0.35 1.656 1.795 1.926 1.978 2.030 2.083 2.137 2.192 2.250 2.313 2.385 2.473 2.676
0.40 1.271 1.409 1.541 1.593 1.645 1.698 1.752 1.807 1.865 1.928 2.000 2.088 2.291
0.45 0.964 1.103 1.235 1.287 1.339 1.391 1.445 1.500 1.559 1.622 1.693 1.781 1.985
0.50 0.712 0.850 0.982 1.034 1.086 1.139 1.192 1.248 1.306 1.369 1.440 1.529 1.732
0.52 0.622 0.761 0.893 0.945 0.997 1.049 1.103 1.158 1.217 1.280 1.351 1.440 1.643
0.54 0.538 0.677 0.809 0.861 0.913 0.965 1.019 1.074 1.133 1.196 1.267 1.356 1.559
0.56 0.459 0.598 0.729 0.781 0.834 0.886 0.940 0.995 1.053 1.116 1.188 1.276 1.479
0.58 0.384 0.523 0.655 0.707 0.759 0.811 0.865 0.920 0.979 1.042 1.113 1.201 1.405
0.60 0.313 0.451 0.583 0.635 0.687 0.740 0.794 0.849 0.907 0.970 1.042 1.130 1.333
0.62 0.245 0.384 0.515 0.567 0.620 0.672 0.726 0.781 0.839 0.903 0.974 1.062 1.265
0.64 0.180 0.319 0.451 0.503 0.555 0.607 0.661 0.716 0.775 0.838 0.909 0.998 1.201
0.66 0.118 0.256 0.388 0.440 0.492 0.545 0.599 0.654 0.712 0.775 0.847 0.935 1.138
0.68 0.058 0.196 0.328 0.380 0.432 0.485 0.539 0.594 0.652 0.715 0.787 0.875 1.078
0.70 0.138 0.270 0.322 0.374 0.427 0.480 0.536 0.594 0.657 0.729 0.817 1.020
0.72 0.082 0.214 0.266 0.318 0.370 0.424 0.480 0.538 0.601 0.672 0.761 0.964
0.74 0.027 0.159 0.211 0.263 0.316 0.369 0.425 0.483 0.546 0.617 0.706 0.909
0.76 0.105 0.157 0.209 0.262 0.315 0.371 0.429 0.492 0.563 0.652 0.855
0.78 0.052 0.104 0.156 0.209 0.263 0.318 0.376 0.439 0.511 0.599 0.802
0.80 0.052 0.104 0.157 0.210 0.266 0.324 0.387 0.458 0.547 0.750
0.82 0.052 0.105 0.158 0.214 0.272 18.817 0.406 0.495 0.698
0.84 0.053 0.106 0.162 0.220 0.283 0.354 0.443 0.646
0.86 0.054 0.109 0.167 0.230 0.302 0.390 0.593
0.88 0.055 0.114 0.177 0.248 0.337 0.540
0.90 0.058 0.121 0.193 0.281 0.484
0.92 0.063 0.134 0.223 0.426
0.94 0.071 0.160 0.363
回复
xys720812
2008年04月02日 22:36:26
118楼
无功功率补偿率qc表
2008年04月04日 10:40:30
119楼

那选1000V的电容还好了,不会鼓包,但容量补充不足的。
其实楼主的系统电压为何那么高呢?对其他电器设备不造成伤害吗?不如调变压器中心抽头降低系统电压,选用400V的电容不好吗?三相在负荷是有380V就够了。难道是为了远距离供电刻意抬高电压,满足电压损失?
回复
kql-ks
2008年04月26日 17:39:22
120楼
关键是要一个比较精确的计算方法
回复
suguijuan
2008年06月02日 16:10:53
121楼
比额定电压大百分之十,这样电容就不易坏。
回复
suguijuan
2008年06月02日 16:36:40
122楼
我认为一楼说的有一定道理.
回复