原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
113楼
谢谢!!!!!!!!!!!
回复
114楼
很好很强大
回复
115楼
我是新手 是来学习的 希望各位前辈多发一些实用的东东 谢谢拉
回复
116楼
不就是无功容量与电压比平方成正比嘛!搞得这么复杂.
回复
117楼
无功功率补偿率qc表
补偿前cosφ1 补偿后cosφ2
0.70 0.75 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
0.30 2.160 2.298 2.430 2.482 2.534 2.586 2.640 2.695 2.754 2.817 2.888 2.977 3.180
0.35 1.656 1.795 1.926 1.978 2.030 2.083 2.137 2.192 2.250 2.313 2.385 2.473 2.676
0.40 1.271 1.409 1.541 1.593 1.645 1.698 1.752 1.807 1.865 1.928 2.000 2.088 2.291
0.45 0.964 1.103 1.235 1.287 1.339 1.391 1.445 1.500 1.559 1.622 1.693 1.781 1.985
0.50 0.712 0.850 0.982 1.034 1.086 1.139 1.192 1.248 1.306 1.369 1.440 1.529 1.732
0.52 0.622 0.761 0.893 0.945 0.997 1.049 1.103 1.158 1.217 1.280 1.351 1.440 1.643
0.54 0.538 0.677 0.809 0.861 0.913 0.965 1.019 1.074 1.133 1.196 1.267 1.356 1.559
0.56 0.459 0.598 0.729 0.781 0.834 0.886 0.940 0.995 1.053 1.116 1.188 1.276 1.479
0.58 0.384 0.523 0.655 0.707 0.759 0.811 0.865 0.920 0.979 1.042 1.113 1.201 1.405
0.60 0.313 0.451 0.583 0.635 0.687 0.740 0.794 0.849 0.907 0.970 1.042 1.130 1.333
0.62 0.245 0.384 0.515 0.567 0.620 0.672 0.726 0.781 0.839 0.903 0.974 1.062 1.265
0.64 0.180 0.319 0.451 0.503 0.555 0.607 0.661 0.716 0.775 0.838 0.909 0.998 1.201
0.66 0.118 0.256 0.388 0.440 0.492 0.545 0.599 0.654 0.712 0.775 0.847 0.935 1.138
0.68 0.058 0.196 0.328 0.380 0.432 0.485 0.539 0.594 0.652 0.715 0.787 0.875 1.078
0.70 0.138 0.270 0.322 0.374 0.427 0.480 0.536 0.594 0.657 0.729 0.817 1.020
0.72 0.082 0.214 0.266 0.318 0.370 0.424 0.480 0.538 0.601 0.672 0.761 0.964
0.74 0.027 0.159 0.211 0.263 0.316 0.369 0.425 0.483 0.546 0.617 0.706 0.909
0.76 0.105 0.157 0.209 0.262 0.315 0.371 0.429 0.492 0.563 0.652 0.855
0.78 0.052 0.104 0.156 0.209 0.263 0.318 0.376 0.439 0.511 0.599 0.802
0.80 0.052 0.104 0.157 0.210 0.266 0.324 0.387 0.458 0.547 0.750
0.82 0.052 0.105 0.158 0.214 0.272 18.817 0.406 0.495 0.698
0.84 0.053 0.106 0.162 0.220 0.283 0.354 0.443 0.646
0.86 0.054 0.109 0.167 0.230 0.302 0.390 0.593
0.88 0.055 0.114 0.177 0.248 0.337 0.540
0.90 0.058 0.121 0.193 0.281 0.484
0.92 0.063 0.134 0.223 0.426
0.94 0.071 0.160 0.363
回复
118楼
无功功率补偿率qc表
那选1000V的电容还好了,不会鼓包,但容量补充不足的。
其实楼主的系统电压为何那么高呢?对其他电器设备不造成伤害吗?不如调变压器中心抽头降低系统电压,选用400V的电容不好吗?三相在负荷是有380V就够了。难道是为了远距离供电刻意抬高电压,满足电压损失?
回复
120楼
关键是要一个比较精确的计算方法
回复
121楼
比额定电压大百分之十,这样电容就不易坏。
回复
122楼
我认为一楼说的有一定道理.
回复