电容的补偿容量如何计算
huwwei
huwwei Lv.2
2006年05月12日 11:39:14
只看楼主

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
免费打赏
wztswws
2008年07月11日 21:29:47
123楼
新人来受教了,虽然还是弄不明白怎么计算,好象变压器容量的20%这个对我们不懂的实在
回复
cbaxing
2008年07月16日 11:48:03
124楼
我想知道的是你的功率有多大??
要知道才可以帮你计算!!
回复
dssiec
2008年07月17日 10:06:50
125楼
劝你选用高点电容电压。不过补偿量与电容的电压成反比的!
回复
wsz198086
2008年07月22日 11:19:10
126楼
现在在看关于线路无功补偿的一些资料,遇到一个问题:10KV线路中,
第一个:如就一组补偿,在三分之二处,采样电流互感器怎么选?
第二个:用两组,大小分别为100KVAR,200KVAR,那组放前那组放后,各自的采样电流互感器怎么选?
回复
xubaozhong_2006
2008年08月01日 20:22:46
127楼
电容容量一般取变压器容量的40%
回复
shanketian12
2008年08月02日 14:47:41
128楼

同意!我厂用过415V、40kVar的电容器,在额定电压为410V的状态下长期运行就出现过“涨肚”的情况
回复
guomin.zhang
2008年08月20日 14:02:28
129楼
楼主的意思是:一台额定电压为400V,18Kvar的电容,当用在电压为415V的电力系统中时,电容的实际电容值是多少?这个计算方法按照5楼的方法计算就可以的。其它朋友我也不知道在这说什么,答非所问。
因为现在的电力系统电压都比较高,所以我建议平时我们最好还是用450V的电容,同时用选相开关来投切电容器。这样电容的使用寿命就比较长一点。

[ 本帖最后由 guomin.zhang 于 2008-8-20 14:05 编辑 ]
回复
guomin.zhang
2008年08月20日 14:09:09
130楼
127楼的朋友看来是刚接触10KV线路无功补偿装置,其实你提的几个问题很简单,但也很复杂,因为你的问法就有问题。朋友们也无法用一两句话来说的清楚,如果感兴趣可以到我的博客里看一下,guomin.zhang.blog.163.com
回复
sniyc
2008年08月21日 10:40:38
131楼
我知道了谢谢你如果要加电抗器的话
回复
aczwx
2008年08月22日 09:30:07
132楼
个人认为主要看额定电流的大小,你说的是测量和保护CT,所以要选用0.5级或0.2级IP20的就可以,你说的第一个应该是300吧,额定电流17.32左右,可以选50/5的,第2个是两组,分别是5.77和11.54,也可以选50/5,至于你说的在哪里安装,好像是和短路电流的和具体补偿的容量大小有关,分组安装是不是考虑增加或减少方便?共同探讨共同学习
回复

相关推荐

APP内打开