电容的补偿容量如何计算
huwwei
huwwei Lv.2
2006年05月12日 11:39:14
只看楼主

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊

原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
免费打赏
dlzjyuhj
2008年08月22日 10:42:33
133楼
这个“电容的补偿容量如何计算”的贴子,阅读后受益匪浅,向大家学习了。谢谢!!!
回复
liyongjian.love
2008年08月26日 09:26:18
134楼
:victory: :victory:
回复
hhzcp
2008年08月26日 09:54:29
135楼
按下式计算,(415/400)*(415/400)*18=19.375kvar,
即0.415KV,19.375kvar的电容器在0.4KV时的实际补偿容量刚好为18kvar。]
当然你也可以按电容器容量的计算公式来计算(Q=2*3.1415926*f*C*U*U*0.001)。
Q为补偿容量(kvar),f为频率(50HZ),C为容量(uf),U为电压(KV)。


我也同意
回复
tigerwu198
2008年08月26日 13:28:54
136楼
电容与电压没有关系,只与功率因数有关呀,建议选用自动补偿柜,这样选大一点也不会出现过补偿现象。
回复
zzl421
2008年08月29日 21:21:03
137楼
支持二十楼,不要盲目选取提高电容的耐压值,要综合考虑补偿效果
回复
wylovenm
2008年09月08日 15:21:03
138楼
顶一下5楼

2008年09月08日 15:27:26
139楼
不是盲目的提高耐压值把!现在很多地方的额定电压都是不一样的啊!很多国外的输配电系统跟国内都不一样,也有这样的问题!
总之,视情况而论吧!
回复
dlzjyuhj
2008年09月22日 14:34:53
140楼
在这里向大家学习了很多东西,虽然还不是很明白,但还是有一定的收获,谢谢大家!!!
回复
jipingjms
2008年09月22日 15:53:46
141楼
很专业的用词!我顶了!
回复
jiudianshui615
2008年09月27日 15:47:00
142楼
要是你一直保持在415~420v,我建议你选用MPDSY 415-20KVAR-3或者450-25kvar-3 一般情况电压越高,钱花的越多,体积越大,(基波
补偿容量在400vac-18kvar情况下)

当然你可以到专业厂家看看, www.shengye.com 一定有你想要的,
:lol :lol :lol

[ 本帖最后由 jiudianshui615 于 2008-9-27 15:49 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开