原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
143楼
最佳的方法是你去选择一个智能电容!它能够通过对你的用电情况实行跟踪检测,计算出应该投入多少乏的电容,这样你就没有什么不放心的了。原理是通过自动采集相关数据,算出无功,而且可一对ABC三相分别补偿,那相差就补该相!
回复
144楼
同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
145楼
有可能是远距离输送,容易造成压降,还有可能是用电负荷比较大,到用电户那里电压基本就到380了吧,
至于楼主的问题,我和其他一些人的看法一样,如果负荷波动比较大的话使用无功智能补偿,如果波动不大,则可以考虑多一些的电容容量,至于多多少,我感觉那得看总的功率因数了,因为供电局收费是按照有功的,而无功的收费是体现在功率因数里的,即利率调整电费,所以,补偿多少,最终的目的还是要保持功率因数在0.90以上。
个人看法,希望指正。
回复
146楼
谢谢大哥提供的补偿表,其实可以用计算器计算的,呵呵
回复
147楼
:) MPDSY 415-20KVAR-3或者450-25kvar-3 中的电容值是三相总共20kvar(25kvar)还是每相20kvar(25kvar),我有点不清楚。请老师告知。
回复
148楼
算吧,补偿后的无功是多少,补偿前的无功,补偿前的减去补偿后的,就是该补偿的!选的太大了,你就准备用随机补偿,一次补偿要过补偿的,那就接受电力局的罚款吧!
回复
149楼
学习中!很有收获!!!!!
回复
150楼
电力电容器对电压是敏感的产品。电压选低了电容器的使用寿命下降,电压选高了而实际使用电压又不高时,电容器输出容量将大大降低。例如0.45kV,30kvar电容器用在0.4kV电压下,此时电容器实际输出只有23.7kvar,补偿效果少了6.3kvar。这样电容器的绝缘是可靠了,而容量损失太大了。一般的讲,适当提高选用电容器的电压是可取的,但要切合实际,不能盲目地选得很高。
支持:顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
151楼
同意20楼的楼主说法,我们现在做的低压设备一般在不加电抗器的情况下我们都选择0.44KV的电压等级,加电抗器的情况下我们选择的都是0.46KV的电压等级,优点是对电容器好,弊端是实际补偿容量缩小!
你选择0.415KV的电压等级的电容器我觉得有些底,最好选用电容器额定电压等级0.44的,实际选用20KVAR的电容器,计算完正好实际输出18千乏!
回复
152楼
450是电容器的而定电压,25是电容器额定容量25KVAR,3是指该电容器是3相的