这里有重庆那边设计院的么?想问问那边对电气设计有没有什么特别的要求?比如住宅按照多大负荷来确定容量?对设置变压器大小有没有什么要求?谢谢!

这里有重庆那边设计院的么?想问问那边对电气设计有没有什么特别的要求?比如住宅按照多大负荷来确定容量?对设置变压器大小有没有什么要求?谢谢!
免费打赏
caoshengli0379
2006年05月13日 17:55:37
2楼
你这问题太复杂了。等遇到具体问题再说吧!
回复
lygycep
2006年05月13日 20:41:57
3楼
当然有了,不过这些问题都是各相关供电局确定,设计院只需根据该方案做设计就行了。
回复
枫-舞之九天
2006年05月14日 07:35:01
4楼

就是不知道当地供电局有什么规定啊?怕按照通常 的做法会造成返工。谢谢
回复
zyzylz
2006年05月14日 16:37:43
5楼
仅供参考:
1.小康住宅负荷:
最低---6kW
一般---8kW
理想---10kW
2.需用系数Kx
户数 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 101 200
Kx 1 0.93 0.75 0.66 0.58 0.5 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.4 0.33 0.26
回复
枫-舞之九天
2006年05月15日 08:51:47
6楼
楼上是重庆那边的?谢谢!
另外,那边对高低压计量是分开的么?
是否通用高压集中计量,再低压分类计量.
回复
枫-舞之九天
2006年05月15日 08:57:49
7楼


还忘了一个问题,楼上的需要系数是接入单相的还是按照接入三相的户数?
感觉怎么到了10户的时候就只有0.58了?好低啊!
回复
高级电工
2006年05月15日 09:44:26
8楼

应该是接入单相的户数
回复
流春
2006年05月15日 10:06:14
9楼
单相的户数
回复
liuwen1017
2006年05月15日 10:23:45
10楼
请教各位高手
低压配电柜内上出线电缆在柜内敷设那段与母线间距?
回复
枫-舞之九天
2006年05月15日 16:30:22
11楼
今天还刚听说那边的住宅每栋或几栋需要做单独的变配电房,住宅的公用电另外设置变配电房?有这样的吗?这样甲方估计会多花不少钱哦.