剪力墙连梁抗剪不够,如何解决??
lshy08
lshy08 Lv.3
2011年06月09日 23:09:59
来自于PKPM
只看楼主

8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01

8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。
X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01
3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99

位移和周期都满足,就是剪力墙连梁抗剪不够!!!!
请各位指点迷津!!

pm.JPG

免费打赏
wangjue0527
2011年06月16日 14:52:02
22楼
还是调整一下模型吧
回复
oscar_yang
2011年06月16日 16:24:46
23楼
不要用开洞的方式,到上部还变截面?8°区,应该可以不要变了,梁截面变小点,加大周边的刚度,你的模型中,内部墙体过多,与外部不平衡,建议调整一下
回复
wang5512
2011年06月16日 16:30:59
24楼
老兄呀,你布置那多的剪力墙,地震力吸收太大了,连梁抗剪肯定不够了。
回复
龙哥哥11
2011年06月16日 16:39:43
25楼
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
回复
hanliushun
2011年06月16日 21:23:25
26楼
剪力墙太少拉吧!!!!!
回复
sh_0707
2011年12月25日 21:31:30
27楼
看看楼主的模型
回复
lvxg2000
2011年12月27日 18:04:01
28楼
回复
co990288402
2012年08月31日 10:15:02
29楼
周期比满足了啊 怎么不满足的啊 0.6483 / 0.7453 =0.86
回复
jjw5201314
2014年06月04日 19:58:20
30楼
前面几位说的真好!很明白了!学习了,谢谢
回复
zopmop
2014年12月18日 21:50:30
31楼
xiahongy53 发表于 2011-6-12 18:54 楼主,这个模型有问题,楼上的基本都说到了:1、从周期看,明显结构刚度太大,周期偏小(第一平动周期1.2 …那我有一个剪力墙 25层 7度半的周期在1.4 与1.2 是不是比较可以?
回复