剪力墙连梁抗剪不够,如何解决??
lshy08
lshy08 Lv.3
2011年06月09日 23:09:59
来自于PKPM
只看楼主

8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01

8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。
X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01
3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99

位移和周期都满足,就是剪力墙连梁抗剪不够!!!!
请各位指点迷津!!

pm.JPG

免费打赏
andy独家记忆
2014年12月27日 08:36:45
32楼
学习学习!!!!
回复
co1451455868828
2015年12月30日 15:07:43
33楼
减墙长,试试,小手一抖,金币拿走!!!