也许有人已经问过了,我没有查到,请问下:新抗规里5.2.5条,楼层最小地震剪力系数,是属于抗震措施吗,若是乙类建筑,是不是按提高一度查表5.2.5,谢谢
也许有人已经问过了,我没有查到,请问下:新抗规里5.2.5条,楼层最小地震剪力系数,是属于抗震措施吗,若是乙类建筑,是不是按提高一度查表5.2.5,谢谢
2楼
1、剪重比是抗震设计最需要先控制的参数,是后续计算的前提。
2、乙类建筑,按高一度确定抗震等级,跟抗震等级有关的调整系数变了,结构延性增强。但是地震力计算仍按6度计算,也就是说剪重比仍按六度控制。
回复
3楼
跟计算地震作用时采用烈度相对应
回复
4楼
剪重比并非抗震措施,而是地震作用的计算。不用提高一级。
回复
5楼
不同意楼上的观点。参见抗规2010的条文说明第2章,P260
回复
6楼
个人也觉得应不属于抗震措施 不需要提高一级取值
回复
7楼
楼主很仔细,我也不是很清楚抗震措施到底包含哪些,望高手解答!
回复
8楼
《抗规》2010 P260页明确规定抗震措施 包含
1 一般规定 ,2 计算要点
1,2条之中的地震效应调整都属于抗震措施
3 ,构造措施(不需要内力计算的抗震措施);
4,抗震设计要求
设计要求之中的 抗震措施,也包含有抗震构造措施(不需要内力计算的措施)抗规5.2.5 应该不属于抗震措施范围之列
回复
9楼
1、不是抗震措施,是地震作用及抗力计算部分——对计算结果的判断,不足则修改。
2、乙级的不提高抗震等级考虑。
3、即便是抗震措施,印象也有一些是按抗震烈度确定而不是按抗震等级!这个也应是当地烈度。但一下子想不起来是哪个!
回复
10楼
回复
11楼
楼主 因为要有工程做 谢谢你的分享 非常感谢
回复