也许有人已经问过了,我没有查到,请问下:新抗规里5.2.5条,楼层最小地震剪力系数,是属于抗震措施吗,若是乙类建筑,是不是按提高一度查表5.2.5,谢谢
也许有人已经问过了,我没有查到,请问下:新抗规里5.2.5条,楼层最小地震剪力系数,是属于抗震措施吗,若是乙类建筑,是不是按提高一度查表5.2.5,谢谢
12楼
楼主 因为要有工程做 谢谢你的分享 非常感谢
回复
13楼
跟计算地震作用时采用烈度相对应
回复
14楼
跟计算地震作用时采用烈度相对应
回复
15楼
不同意你的观点,抗规2.1.10条抗震措施的解释:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施
回复
16楼
剪重比是抗震设计最需要先控制的参数,是后续计算的前提。
2、乙类建筑,按高一度确定抗震等级,跟抗震等级有关的调整系数变了,结构延性增强。但是地震力计算仍按6度计算,也就是说剪重比仍按六度控制m12222
回复
17楼
参见新抗规的条文说明
回复
18楼
抗规5.2.5条不是地震作用标准值的计算,而是属于内力的调整范畴的(若计算出的水平地震剪力小于该值时,则按式5.2.5最小值取值)。因此我认为5.2.5条属于抗震措施。
回复
19楼
PKPM中有一个全楼地震力方法系数,如果剪重比不满足要求就要进行全楼地震力放大,显然是地震作用计算的一部分,不属于抗震措施。。。。。
回复
20楼
抗规5.2.5条文说明:“计算要点中地震作用效应(内力和变形)调整的规定均属于抗震措施”如何理解啊?
况且PKPM中按5.2.5进行调整是在调整信息栏里的,不是直接计算的。
[
本帖最后由 lishuxia2005 于 2011-6-13 11:18 编辑 ]
回复
21楼
是地震力计算的后续处理,不属于构件的内力调整,所以不是抗震措施。
回复