我是一只小菜鸟。在此请教大家一个问题。如果我按负荷计算出的流量为300m3/h。但是选取的制冷机组的额定流量为350m3/h。我是应该用300m3/h来计算总供水管管径呢还是用350m3/h来计算呢?谢谢大家了。
我是一只小菜鸟。在此请教大家一个问题。
如果我按负荷计算出的流量为300m3/h。
但是选取的制冷机组的额定流量为350m3/h。
我是应该用300m3/h来计算总供水管管径呢还是用350m3/h来计算呢?
谢谢大家了。
2楼
你这个问题应该是你是用负荷计算的流量计算还是按照主机额定流量计算,显然你是以负荷计算的结果计算的流量然后选择的主机,所以要用符合计算的流量选择管径了。这就有了另一个问题,计算流量小于主机额定流量会有什么不利的因素。首先主机能效比是怎么变化的,应该是变小吧,高手来解答
回复
3楼
首先你是的末端负荷只有300m3/h,你为什么要选用 350
3/h的主机?同时你无论是用那个量去选管径,只要差别不大,流速都可以控制在标准之内
回复
4楼
为什么俩个流量相差这么多,主机选这么大干什么? 一般还是还是已主机流量为准!
回复
5楼
以350m3/h选管径,即然选好了主机,要满足主机的流量
回复
6楼
应该以主机的流量为准,需不需要这么大的流量要看末端同时使用系数了。
回复
7楼
应该是以主机吧,不明白为什么主机流量选的大
回复
8楼
首先你是的末端负荷只有300m3/h,你为什么要选用 350
不合理!
回复
9楼
300来计算啊