求助有关防爆区域划分的问题。
condec
condec Lv.3
2011年06月10日 12:49:40
只看楼主

请问如果是多层厂房。1。2层相通。就是走道部分一层无楼板。和2层相通。这样的话。二层的防爆区域。由于危险物质比空气重。势必会影响都下层的吧?那下层的受影响的防爆区域如何画?是画和二层一样再和一层危险区叠加。还是就以例如走廊无楼板区域为16x6的长条。就以长条边缘算起画防爆区域?请高手解答谢谢!

请问如果是多层厂房。1。2层相通。就是走道部分一层无楼板。和2层相通。这样的话。二层的防爆区域。由于危险物质比空气重。势必会影响都下层的吧?那下层的受影响的防爆区域如何画?是画和二层一样再和一层危险区叠加。还是就以例如走廊无楼板区域为16x6的长条。就以长条边缘算起画防爆区域?
请高手解答谢谢!
免费打赏
condec
2011年06月10日 14:43:33
2楼
每层层高4米。还是说把这个当做高于地坪很多的释放源然后二层的按照7.5m画?
这个是我刚想出来的。继续等待高手
回复
monsieur.zhang
2011年06月10日 19:26:07
3楼
把映射到每层楼面的防爆区再层层映射下去,取最大的面积就是防爆区。如果楼面层高低于7.5m,则还需层层往上映射,同样取最大面积。