我公司有台10KV的3800KW的绕线式异步电动机,综保里低电压保护设置是50V,动作时间1S,受雷雨天气影响,总降110KV线路会出现闪络,导致高压电机跳停。请教下低电压保护动作时间是否可以放长,具体能放到多少合适,和那些因素有关?谢谢!!
我公司有台10KV的3800KW的绕线式异步电动机,综保里低电压保护设置是50V,动作时间1S,受雷雨天气影响,总降110KV线路会出现闪络,导致高压电机跳停。请教下低电压保护动作时间是否可以放长,具体能放到多少合适,和那些因素有关?谢谢!!
2楼
1秒的时限还不够?雷击低电压是毫秒级的?
回复
3楼
异步电机,据设计手册上查,不参加自启动的高压电机的低电压保护一般60-70V ,时限0.5-1.5S
回复
4楼
那是否可以去除电机的低电压保护呢?
回复
5楼
不可以,低电压保护是对电机设备进行保护的,
电压过低可能造成电气设备损坏。
回复
6楼
为什么要放长呢,动作时间不是越短越安全吗?没有改懂楼主的意思
回复
7楼
楼主你那边的情况和我这里差不多。我们这边所有的高压电机都有低电压保护,定值:60V,9s.
回复
8楼
时间太短容易造成受雷击影响,频繁跳停。。。。。
回复