我想漏装预埋防水套管的问题是水处理构筑物施工中常见的问题,这里面既有设计方的原因,也有施工方的原因。???????向大家请教补装套管怎样做好防水措施,特别是对于一些大的水池,侧壁比较厚,套管位置较低,套管大概四,五百mm大吧,,望请指教,,,,,,,
我想漏装预埋防水套管的问题是水处理构筑物施工中常见的问题,这里面既有设计方的原因,也有施工方的原因。???????向大家请教补装套管怎样做好防水措施,特别是对于一些大的水池,侧壁比较厚,套管位置较低,套管大概四,五百mm大吧,,望请指教,,,,,,,
12楼
放大洞口,两面加橡胶和钢板,以螺栓固定。
回复
13楼
两种方法,一种是凿大洞口补加防水套管后重新进行处理,一种就是直接找设计单位改设计将防水套管取消,在钢管上直接作翼环将管子直接埋进去,管后作柔性连接。
防水处理较麻烦,须注意后期养护,剔凿一定要到位,避开主筋,实在避不开的洞口加环形箍筋加固。
回复
14楼
可见
套管宜多留
不宜少留
因此
施工方应有预见
再有,甲方也应尽快定方案
回复
15楼
主要是设计方要考虑周全,施工方用心核对,尽量避免后续处理的麻烦,不过,今天,学到了几个处理方法,谢谢.我们曾经也漏过,处理方法基本同四楼的,采用石棉水泥捣实.
回复
16楼
还是开大洞口后重做套管捻口好用
回复
17楼
放大洞口,两面加橡胶和钢板,以螺栓固定
回复
18楼
想法不错,有见解
回复
19楼
“浇注施工完后,怎样补加防水套管”:你说的“浇注施工完后”我理解是混凝土墙“浇注施工完后”,那么该处墙体就要重新打洞,且洞要大于套管直径的两倍以上,然后上套管采用膨胀砂浆在墙两恻密闭填塞。
回复
20楼
我认为还是施工前作好图纸会审工作,尽量不要发生这样的问题,防水施工事后采取的补救措施一般效果不会很好,而且代价较高。
回复
21楼
“浇注施工完后,怎样补加防水套管”:你说的“浇注施工完后”我理解是混凝土墙“浇注施工完后”,那么该处墙体就要重新打洞,且洞要大于套管直径的两倍以上,然后上套管采用膨胀砂浆在墙两恻密闭填塞。
回复