32楼
钢结构的。楼板是桁架板。看柱子的话应该是低层。
风机盘管等空调设备的软接怎么还不一样的。
回复
33楼
1.到处是飞线,不过不知道是不是你们的。
2.水管要用角钢焊架子,用膨胀螺丝固定在墙上或者梁上。不能用吊丝。
3.盘管不能吊放在水管正上方。
回复
34楼
施工质量还是不错的呀!请楼主竣工后再发些上来。
回复
35楼
挡住回风口了?
回复
36楼
您好!
冬不热,夏不冷,常排气,无法清,共振忙。
回复
37楼
风机盘管安装在水管的上方也什么危害? 不利于回风和维修吗?
回复
38楼
施工整体还算可以,整体还算美观,有很多细节需要改进,比如有的角钢没刷漆、角钢朝向不一致、吊杆过长、电线穿管不规矩,如果有吊顶还可以,如果没有吊顶应该改进一下
回复
39楼
照片看送回风距离太近;容易造成短路。
回复
40楼
谢谢各位指教,这个是在装修阶段拍的,现场很乱!装修在穿线,做吊顶。这样安装,对于后期维修确实非常不利,只是高度问题,水管走盘管下,是为了节省空间,并不会影响维修,管路全部都在水盘下,不会影响到整个风盘维修。
请教下帆布软接有什么影响吗?
回复
41楼
帆布软接必须用防火帆布
回复