1.昨天晚上接了一台风机 380V 3KW 6.2A 电线的距离大概30米左右,断路器为3P32A 3*2.5平方电缆,合闸后风机运行了5秒左右,断路器自动跳闸,而且电箱的总开关3P32A也跳闸,开关的上端断路器也被冲跳,原来每天都是这样操作的,没有跳闸现象啊,但是我把断路器合闸后风机又可以正常运行而且也不跳了,这是什么原因,请帮忙分析下,多谢~·接的是消防电源上的,没有办法,附近没有电源,知道违规~

1.昨天晚上接了一台风机 380V 3KW 6.2A 电线的距离大概30米左右,断路器为3P32A 3*2.5平方电缆,合闸后风机运行了5秒左右,断路器自动跳闸,而且电箱的总开关3P32A也跳闸,开关的上端断路器也被冲跳,原来每天都是这样操作的,没有跳闸现象啊,但是我把断路器合闸后风机又可以正常运行而且也不跳了,这是什么原因,请帮忙分析下,多谢~·


接的是消防电源上的,没有办法,附近没有电源,知道违规~
免费打赏
happily5019
2011年06月14日 08:11:21
12楼
我也怀疑启动电流的问题,但是按理说工作电流6.2A,最大启动电流是额定电流的4~7倍,楼主可以再换个大一点的空开试试,或者用钳形表检测一下这个启动电流有多大!
回复
dongge6666
2011年06月14日 23:20:51
13楼
机械部分有问题哈。
回复
qian68747
2011年06月15日 10:55:12
14楼
其实这个问题还是要楼主自己来查得。你只是说了开关跳闸,没有将风机在启动时有什么动静,这还要结合风机启动时的声音来判断问题,卡东西的话不会送电就跳,应该有一两秒的延时跳闸的,还有风机声音应该是有一个马达被卡的声音出来的。我怀疑线路问题,有没有破皮短路,特别是风机电机的进线出,风机抖动时间长,进线的地方没有保护长期磨破线短路。
回复
nanhu006
2011年06月15日 11:18:25
15楼
学习顶帖
回复
wang_ping213
2011年06月15日 19:02:10
16楼
风机电机的进线出,风机抖动时间长,进线的地方没有保护长期磨破线短路
回复
ahqs1980
2011年06月15日 19:08:33
17楼
也有可能是断路器资料不行哦!
回复
wang_ping213
2011年06月16日 08:45:48
18楼
回复