一个28万平方的工业园,园内为分生产区和生活区,园区内室外给水管网系统有两部分,一个是由消防泵房出来供给各建筑室内的消火栓给水压力管管网;一个是由市政给水管供水给各建筑内部生活以及生产用水的管网,并在该管网上设置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用给水系统。工业园内各建筑没设屋顶水箱,也没设水塔。消防水池和消防泵房设于园区内生产区,生活水池设于生活区。园区内最高建筑为七层宿舍。请问如下:1.针对没设屋顶水箱的情况,消防是如何处理?是采用消防气给水还是消防变频给水?还是其它?
1.针对没设屋顶水箱的情况,消防是如何处理?是采用消防气给水还是消防变频给水?还是其它?
2.还是针对没设屋顶水箱的情况,生活给水如何处理?因设置了生活水池.那可否在生活水池旁边用变频给水泵将水池水加压入室外生活和室外消火栓合用给水系统,这样做合理么?还是有更好的方法??
请指教!!!!!!!
2楼
你的条件不够,7层宿舍是什么形式?厂房什么用途?防火等级和火灾危险类别?市政管网的供水情况如何,水压、水量及市政管网是否成环,最好直接跟消防局探讨消防采用系统,一次解决问题。
回复
3楼
水婕的方案可行,但忽略了在28万平方米的工业园区的生产区中如果有超过防火分区的大型厂房或库房,或生活区设有综合功能的建筑物,必须设置自喷系统时的消防方案。
回复
4楼
那么多方案选哪一个好呢?是不是需要做一下经济比较呢?
回复
5楼
楼上各位误解了楼主的意思,楼主也许只关心自己问的两个问题,至于喷淋,水压,水量,楼主已经考虑到了.
1.这个问题我也遇见过,消防部门只提供了两种选择,加屋顶水箱,或者采用储存10分钟水量的气压罐.原来设计为变频,消防不允许,但说不出原因.
2.这个问题水婕说得很全面,如果无屋顶水箱的话,只有实行第3方案,是最经济的.
回复