高层地下室变压器怎么吊进去
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年06月11日 16:39:58
来自于变压器
只看楼主

最近我做了一个高层,变压器室设在地下室,我想是在施工中就把变压器吊进去,还是要求建筑专业预留坡道还是有什么办法?如建设单位使用中变压器维修或彻底报废时,将变压器移出又该怎么办?请高人指教,谢谢了。

最近我做了一个高层,变压器室设在地下室,我想是在施工中就把变压器吊进去,还是要求建筑专业预留坡道还是有什么办法?如建设单位使用中变压器维修或彻底报废时,将变压器移出又该怎么办?请高人指教,谢谢了。
免费打赏
meichaosui
2011年06月14日 17:09:33
12楼
供电局看到图纸,肯定要看变压器怎样运进来,运出去。有车道最好,没有的话,只能在变压器位置上方的顶板处预留一个吊装口,当然楼上的房间最好是仓库之类的。这样以后吊装就会很方便,尽量不破坏地坪和内装修。同时也要考虑楼上的这个房间的开门尺寸,避免能运上来,却运不出去的尴尬。
回复
dsy123456
2011年06月14日 18:22:08
13楼
在建筑设计时,变电所是必须留有一定的运输通道的,不然设计就不合理了。。
遇到很多变电所,往往运输通道没考虑好,然后设计时,考虑把墙打掉,搬进去后,再补上。。
回复
yolin_cnpt
2011年06月15日 08:29:56
14楼
学习了
回复
yangou530
2011年06月15日 11:20:47
15楼
值得学习 只是现在没有设计预留通道的 设计是很不合理的 那要是没有门 岂不是只有打掉墙 在堵墙?
回复
dianqi_98
2011年06月15日 13:42:51
16楼
学习了
回复
jxy333
2011年06月15日 19:51:57
17楼
应该预留坡道或变压器的进出口,不可能在结构施工工程中先把变压器吊进去,有车道最好,没有的话,只能在变压器位置上方的顶板处预留一个吊装口。
回复
asmdl
2011年06月15日 22:29:05
18楼


我们这里就是预留洞口
回复
zyang67
2012年11月22日 14:48:30
19楼
学习学习
回复
yuwd1966
2012年11月23日 16:34:32
20楼
学习啦,应该预留通道以方便变压器进出!