各位高手,本人有一个问题请教:有一台发电机组,容量为400kW,额定电流为720A,采用可控硅励磁,在并网后发现中性线电流比较大,在带了额定功率以后测量为150A,用钳表检查频率为150Hz,请问怎么消除这个电流?还有就是我选择的输出导线是400的单铜线,竟然表面温度接近70度,请教解决方案。

各位高手,本人有一个问题请教:有一台发电机组,容量为400kW,额定电流为720A,采用可控硅励磁,在并网后发现中性线电流比较大,在带了额定功率以后测量为150A,用钳表检查频率为150Hz,请问怎么消除这个电流?还有就是我选择的输出导线是400的单铜线,竟然表面温度接近70度,请教解决方案。
免费打赏
liuxianbo21
2011年06月14日 11:38:21
12楼
和我联系,我知道有办法。我QQ453363339
回复
水轮发电机
2011年06月14日 21:10:04
13楼
简单办法就是#10楼说的“把发电机中性线与变压器的中性线断开就没有环流了”。
回复
qbw4607
2011年06月14日 22:50:03
14楼
小型发电机的波形不好,输出一般含有大量三次谐波。
同意10楼意见。以前本人也是这样做的。
回复
x253083861
2011年06月15日 14:31:26
15楼
学习中~~~~~~~~
回复
super_lijie
2011年06月16日 20:52:36
16楼
学习了,
回复
xing_zai
2011年06月17日 20:30:27
17楼
像这么大的电流怎么能用单铜线,得用多股铜芯,电流有集肤效应与趋表,单铜芯的话这么大的电流,铜芯中心只有很少的电流通过,都集中在铜芯的表面
回复
xing_zai
2011年06月17日 20:31:19
18楼
频率150Hz,应该有励磁产生的谐波
回复
bg3fte
2011年06月18日 11:11:34
19楼
你的发电机出口处是否安装电抗器?发电机的输出波形、同步?
回复
anqinghym
2011年06月20日 14:30:52
20楼
具体是怎么操作呢?发电机中性线接哪儿?变压器中性线接哪儿呢?应该都是要接地的吧?
回复