关于工程接地的问题
qzy781109
qzy781109 Lv.4
2011年06月12日 15:28:59
来自于防雷减灾
只看楼主

某工程设计院之提供招标图纸,可我觉得上面的问题很多,举例如下:1. 配电房的防雷及接地布置图,室外画了一圈40X4扁钢环形接地带(埋深0.7m),屋面画了一圈Φ10镀锌圆钢避雷带。以我以前的经验,扁钢应该焊在打入地下的钢管或角钢上,难道这里是将扁钢焊在配电房的地下基础钢筋网上,有没有这么做的。2. 配电房屋面、雨檐的避雷带由构造柱筋引下与接地带可靠连接,柱筋在距地2200mm处引出墙体做测试卡子。距地2200mm处做卡子是什么意思。

某工程设计院之提供招标图纸,可我觉得上面的问题很多,举例如下:
1. 配电房的防雷及接地布置图,室外画了一圈40X4扁钢环形接地带(埋深0.7m),屋面画了一圈Φ10镀锌圆钢避雷带。以我以前的经验,扁钢应该焊在打入地下的钢管或角钢上,难道这里是将扁钢焊在配电房的地下基础钢筋网上,有没有这么做的。
2. 配电房屋面、雨檐的避雷带由构造柱筋引下与接地带可靠连接,柱筋在距地2200mm处引出墙体做测试卡子。距地2200mm处做卡子是什么意思。
4. 另外电气设备房放在工作桥平台上,利用桥底混凝土基础钢筋网做接地板,引下点4处。我能不能和土建单位商量,要他们把和基础钢筋网可靠连接的主钢筋延伸至工作桥平台,做电气接地用。
5. 电气设备房的屋面避雷带能不能和设备的接地连在一起,或者把钢制旋梯子作为防雷接地的通道。梯子从桥下一直通到工作桥平台,其埋件已和基础钢筋网可靠相连。
这些问题请教大家了。
免费打赏
湘南防雷
2011年06月12日 21:56:12
2楼
你的问题1、4、5,如果该建筑是框架结构的话,完全可以共网连接,但是一个地网时接地电阻要求小于1欧姆。问题2前者也可以连接,后者“柱筋在距地2200mm处引出墙体做测试卡”,应该是:0.3M-1.8M之间装设断接卡,而不是2200mm处。设置断接卡的作用,是为了便于有关部门检查质量、施工真伪和方便验收时检测。
回复
nanhu006
2011年06月13日 10:52:10
3楼
第5点不行吧,我想这就像水管不能做为接地通道是一样的道理。
回复
jiafeimaoaishang3
2011年06月14日 11:25:47
4楼
第1条“扁钢焊在打入地下的角钢或圆钢上”是指扁钢焊接在垂直人工接地极上。只要能满足要求,不一定非要接人工接地极
回复
qzy781109
2011年06月14日 14:11:52
5楼
在别的地方问根本没人理,还是这里好人多啊,谢谢楼上各位了,祝你们工作顺利,事业开心,年终狂拿红包!