紧急求助,27立方负18度冷库若干问题!!!
ontzjz
ontzjz Lv.2
2011年06月12日 16:03:44
来自于制冷技术
只看楼主

1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R223:库内为铝排管2个现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样

1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米
2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R22
3:库内为铝排管2个
现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效
2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样
3:后来叫厂家寄来电容2个(1黑1白)换上运行20几分钟再次停机且空气开关跳闸,现在一开机就跳闸怀疑压缩机短路
4:现在一台机组运行4个小时温度还在-15打不下来(以前也试过单台运行-14到-19只要50分钟)膨胀阀已调了多次还是如此。怀疑是空气抽不够或氨太少。
哪位前辈能帮我分析分析及解决方案,此事已纠结2个多月了。
免费打赏
yubinyb
2011年06月21日 22:43:16
12楼
第一,你型号应该说错了,单相的话就是FH4524,三相的才是TFH4524,
回复
yubinyb
2011年06月21日 22:44:29
13楼
电容漏油??是原配的泰康电容吗?还有你家的泰康是在哪买的,市场很多返修机。
回复
ontzjz
2011年07月04日 11:18:38
14楼



另一台型号标被撕了,外形没什么区别。一台机组4300
回复
ontzjz
2011年07月04日 11:29:10
15楼
还有就是单相功率最大的是几匹?(之前厂家说最大只有2P)推荐噪声小和制冷效果比较好品牌机组。
回复
ontzjz
2011年07月04日 12:06:05
16楼



低压2.X高压16公斤,电流8.X