手上有一戊类厂房的夹层走道(该夹层走道一侧是靠车间,一侧靠生产辅助用房)超过了60米。是否受规范条文“其它建筑中地上长度大于40米的疏散走道应设置排烟设施”限制,要做机械排烟?另如果在该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗户(窗户开向车间),是否就不需要考虑排烟了?请高手解答。
手上有一戊类厂房的夹层走道(该夹层走道一侧是靠车间,一侧靠生产辅助用房)超过了60米。是否受规范条文“其它建筑中地上长度大于40米的疏散走道应设置排烟设施”限制,要做机械排烟?另如果在该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗户(窗户开向车间),是否就不需要考虑排烟了?请高手解答。
2楼
超过60m 应该是要做的。向车间开窗户的话,辅房和车间是同一个防火分区吗,烟往车间里排?车间的烟怎么办。在一个问题,你的戊类车间面积是否超5000m2,超了也要考虑排烟问题。
回复
3楼
超过20米的内走道就需要进行机械排烟了。走道两端有外窗的话,超过60米仍需进行机械排烟。
开向室内的窗是不能作为排烟使用的
回复
4楼
如果辅属用房和车间是按两防火分区考虑的,要考虑过道设置独立排烟系统。
回复
5楼
二楼说的“你的戊类车间面积是否超5000m2,超了也要考虑排烟问题”,应该是指丁类厂房吧,戊类好像面积不受限制的。
回复
6楼
戊类厂房是不考虑排烟的,朝向室内的窗子不是自然排烟口;做机械排烟,电气还得做报警,就这点走道,不值得;还是建议做自然排烟,可以让建筑的去两个辅房,做成休息平台
回复
7楼
这个和类型没有关系,只要你是内走廊超过20m,就必须排烟
回复
8楼
这个要灵活处理,你总有楼梯什么的吧,楼梯朝室外开个外窗不就成了自然排烟。
回复
9楼
我觉得楼上各位似乎对于楼主的意思理解有误。我觉得楼主
如果在该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗户(窗户开向车间),是否就不需要考虑排烟了?这句话的意思是:如果该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗,是否可以将该夹层走道理解为戊类库房的一部分,而戊类库房不必排烟,所以这个夹层走道就不用排烟了。老实说这个思路是可行的,但是做法值得商榷。因为虽然隔墙上开窗户理论上来讲算是将走道与库房连通,但是消防局未必承认。其实如果将夹层走道与库房之间的隔墙取消代以栏杆,就可以避免这种纠纷的发生,夹层走廊就名正言顺地与库房融为一体而不用排烟了。
回复
10楼
新建规GB50016-2014 戊类厂房需要做排烟吗
回复
11楼
路过,学习
回复