12楼
lingxuct 发表于 2013-2-18 09:05 一台柜子的直流屏,要看输出电压是多少的?24V可以做到500AH,48V做到250AH,110V只能到65AH,220V可能 …谁说110V以上就要2台柜子?220V40AH可以做一台,110V65AH可以做一台,标准尺寸800*600*2260,
回复
13楼
看楼上说的,柜子尺寸不能与低压柜相配,柜深只有600,现在的低压柜柜深都在800,且高一般都是2240,2260变的不仑不类。
回复
14楼
这个话题不错,了解了解下啊
回复
15楼
我也觉得主要是受电压等级的限制和经济效益相结合,理论上讲做多大都可以是吧
回复
16楼
220V电压的直流屏我用的可达到2800AH
回复
17楼
按照工程技术要求来配置,现在很多设计院都是走老方法, 如多大高压系统就给多大的直流屏,电压等级和容量无关,大容量的蓄电池 出现在(经过电业局审核)系统工程出现过3000AH的一体式电源(直流电源+UPS+IVN逆变电源+通信电源+低压交流电源) ,小容量的蓄电池用的最多的民建房,工厂,工厂等等
有需要更多的了解可以加QQ 77190151
回复
18楼
关于直流屏的柜体尺寸可以按照国家标准规范里要求,如常规的(2360*800*600)如果是用户系统可以自由选型柜体,生产厂家多了,而柜体的尺寸也没有了原则的统一性。
回复
19楼
lingxuct 发表于 2013-2-21 16:10 看楼上说的,柜子尺寸不能与低压柜相配,柜深只有600,现在的低压柜柜深都在800,且高一般都是2240,2260变 …通常直流屏是放在2次室内,柜深550或600,和低压柜放在一列,这都是非标做法,很少见,
回复
20楼
:lol2000都有 牛擦擦的
回复
21楼
刚见到,太厉害
回复