小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。
小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦
如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。
因为原设计中该循环水泵是给地暖用的,所以扬程为30米,现在改为该用途,显然扬程过大,因此循环泵加了变频器,(变频器能调到合适的扬程和流量吗?)。 问题是如果不加变频器(配电箱都就做好了呀),是否会因为扬程过大,烧了电机(是否会烧电机值得再考虑,如附图的该水泵曲线,我看就不会烧电机,实际运行时,因为管道曲线较原来变平缓,交点应该是流量超6L/S,扬程小于30m,功率小于3KW)。还会有什么弊端,比如对管路的冲刷,对水箱运行不利等等? 没有变频器的话怎么样才能调到合适的流量和扬程?
12楼
你们有点常识没?
1. 理论上这样一个U形管,高度不超过一个大气压水柱的高度,是不会倒回水箱的
2. 实际呢?管道里面只要有空气就会倒回部分水进水箱,但不是全部,倒回的量取决于管道里空气的量多少,至于具体的计算用到气体状态方程和压力平衡知识,算起来也没什么意义
3. 还有,装排气阀?有时候会成为进气阀的,算了吧
4. 惯性?那只会让水继续循环一小会罢了。。。
5. 扬程问题,你可以加个阀门增加下出口阻力,问题不大
5. 个人认为,这种情况只要停机时间不长问题就不大
回复
13楼
就算倒空了也没什么问题吧,看流向B端吸水,下次起泵的时候一点问题也没有啊。。。
回复
14楼
非常同意fun11loo的说法。这下有信心了,不会出现真空的。,不过现在发现,问题不在这里,问题是,初始运行的时候B管道怎么样充满水。现在的办法是B口加一止回阀,B管某个位置开个口,加个小闸阀,接入补水管,初始运行时,水箱加满水,开小闸阀,让B管充满水,同时另做排气阀排气,然后就可以开泵了。但是这样感觉不够智能,每清空一次就要这么干一次。 A管,就算时间久了,被排空了,也可以开机运行吧,空气被排水挤走啦
回复
15楼
B端肯定不能出现空气,要不,起泵的时候就不好啦
回复
16楼
把泵的进水管也做成竖直的!在末端加个底阀!水就不会倒流了!嘿嘿!
回复
17楼
个人觉得B端会倒流,可以把整个系统看为一个U型管,在开式系统中,因为B端得位置低于A端,所以。。。
回复
18楼
根据《流体力学-泵与风机》的知识,如果水箱为开式的,两管段的水都会倒回到水箱,在管中会形成负压段,两管段水平管里没有水,水平段左侧的垂直管水位到管段高点,右侧的水位因管段的负压作用液面略高于水箱液位,高度为管段负压P/r(除以水的容重)
回复
19楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
你的理解是对的,不过你没有留意到高差只有3米,不足以出现负压,即不会真空状态。
回复
21楼
启动时只能这么做了,没想到更好的方法,如下问题请考虑
1。给管道补水时,排气阀排气的速度应该会有点跟不上的,要等较长的时间,最好是换成一个DN20的闸阀,排气时打开,有水满出来就表示充满水了,再关上补水、排气闸阀。
2。热回收冬天是不工作的,要排空管道和水箱里的水,做好排水阀
3。最好在水箱的进出水管上装上阀门,给管道补水时关上这两个阀门就行了,不要止回阀
4。业主可能会要求冬天也能供应热水,这样会要增加热水机组和相应管道,如此,第3条中的闸阀就是必须要加的了
5。还有个小问题,你图上画的进水管和回水管本质上是一样的,所以,把A管做成和B一样的吧,A那样太不专业了,管道的位置尽量靠近水箱的底部,400mm左右
回复