【讨论】关于流体力学和泵的一些小白问题(2)
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2011年06月13日 12:33:20
来自于中央空调
只看楼主

小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。

小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦
如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。

因为原设计中该循环水泵是给地暖用的,所以扬程为30米,现在改为该用途,显然扬程过大,因此循环泵加了变频器,(变频器能调到合适的扬程和流量吗?)。 问题是如果不加变频器(配电箱都就做好了呀),是否会因为扬程过大,烧了电机(是否会烧电机值得再考虑,如附图的该水泵曲线,我看就不会烧电机,实际运行时,因为管道曲线较原来变平缓,交点应该是流量超6L/S,扬程小于30m,功率小于3KW)。还会有什么弊端,比如对管路的冲刷,对水箱运行不利等等? 没有变频器的话怎么样才能调到合适的流量和扬程?

倒流.jpg


泵曲线.jpg

免费打赏
adingkgb
2011年06月15日 12:57:38
22楼
如果水箱是开式的(水箱通大气)
那么停机后,A管道内只要是高于水箱水面的水,都能倒回水箱内。B段管道的驼峰前段(近水箱处)的水会倒回水箱,驼峰后段的就不会倒回。
A管倒空,对泵运行无影响,但B段如果倒空太多(视驼峰前管道长度),在水泵启动时是有影响的(吸空气蚀,甚至不上水)
因为是开式水箱,所以管道会倒空,倒空后管内也不可能是真空,而会被空气填充。


另外,如果没变频器,也可以采用关小阀门的方法人为改变系统特性(曲线上扬),以限制流量,防止电动机过流。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-15 13:09 编辑 ]
回复
powin01
2011年06月15日 12:59:15
23楼
有空气也能很快就把水抽上来了,开式的时间久了会倒流,特别是水管径较大。但这个泵可以再把水吸起来,只是需要些时间。我家的抽水泵,从地下到楼顶十几米,B管经常水都倒流光了,再启动时,开多几分钟水就抽上来了。
回复
zhangyiwen1980
2011年06月15日 14:49:06
24楼
既然是开式水箱,水箱里的水面就一直是常压,会出现你说的那么多情况不
回复
luosq5240
2011年06月15日 17:01:46
25楼
z占位等有空看看
回复
adingkgb
2011年06月15日 17:38:29
26楼

首先,这说明你的水泵好(轴封处是机械密封的,如果是那种盘根填料的就没这么容易抽水了,因为密封性不够)
另外,这样的抽空对水泵是不利的,吸空气蚀对水泵寿命有影响。
这种做法不符合运行管理要求
按照正常情况,如果水泵吸水管内无水,在启动时也应该采取措施灌水,防止水泵吸空。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-15 23:51 编辑 ]
回复
dawenqing
2011年06月15日 18:36:50
27楼
學習了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
moshohua1022
2011年06月15日 20:59:09
28楼
表示新手学习
回复
yexiaolove
2011年06月16日 12:03:52
29楼



短时间停止运行的话是不会倒空啦。但是长时间的话应该会有一点点进入空气。
回复
adingkgb
2011年06月16日 17:52:22
30楼

除非采取技术措施,否则这样的管道布局,这样的开式水箱,不可能不使相关管段内的水倒回水箱。
这也不是仅仅进入一点点空气的问题了
回复
niujiaxin
2011年06月18日 08:35:22
31楼
道理是道理,实际上水泵要保持完全密封是很难的,看图好像是个离心水泵,应没有什么吸程,水漏掉会很难再上水。在实际中我也碰到过。
回复

相关推荐

APP内打开