两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!
两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!
2楼
可能互感器的质量问题,再注意观察一段时间.
回复
3楼
更换电度表之前,互感器均是正常工作的。更换了电度表后,10小时后出现故障。两台设备应该都没有问题。是不死更换电能表时将线接错,造成电压互感器二次侧短路,线圈发热严重,炸裂。系统对地短路,熔断器熔断。
回复
4楼
自己认为不会出错的地方就是最容易出错的,一直运行都正常,换表就出问题!只能说明你的接线有你没有发现的问题!希望你的最后一次接线没有问题!
回复
5楼
在这说明一下:出现故障后已经换了十几拔技术员去检查过了,确认电表接线无误,二次线路无异常.但故障原因还是未能查清.
回复
6楼
回复
7楼
经常炸的,除了避雷器就是PT了,习以为常啦,呵呵
回复
8楼
最好是高压柜做一次试验检查,这样可以逐步排查
回复
9楼
谐振过电压,改用4PT 接线(星形中性点串接一只PT后接地)可解决问题
回复
10楼
谐振过电压,改用4PT 接线(星形中性点串接一只PT后接地)可解决问题
请问有没有相关技术标准?具体怎么串接?能否给个图纸学习下?