【求助】关于10KV电压互感器烧毁原因分析
zrm444
zrm444 Lv.6
2011年06月13日 21:39:44
来自于变压器
只看楼主

两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!

两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!
免费打赏
jianyue91
2011年06月16日 08:26:45
12楼
你没有说清楚 是否在雷雨时 爆炸
回复
marshal2008y
2011年06月16日 20:50:43
13楼
这样的问题,最好咨询下厂家,看他们给你们什么建议,因为厂家有太多关于事故的案例啦,可能会帮助你的
回复
ahao_543129705
2011年06月16日 22:27:34
14楼
用我公司产品,保证你马上解决问题,联系电话:0519-85069818
回复
zrm444
2011年06月16日 22:58:41
15楼
爆炸时没有雷雨,是个艳阳高照的好天气!
回复
jlkinglor
2011年06月17日 11:26:14
16楼
顶起,希望高手来回答
回复
cdj23983
2011年06月17日 13:57:44
17楼
第一次烧了不奇怪,可能绝缘老化;第二次烧了可能是两只互感器的特性不一样!
回复
onnes83615018
2011年06月17日 16:28:15
18楼
我现在在一个电建单位报的基础考试,明年报专业去找家设计院盖章,这样能通过审核吗
回复
lzq_03
2011年06月17日 18:05:19
19楼
会不会超过PT的容量了。
回复
wang532498558
2011年06月17日 21:11:17
20楼
过电压过电流
回复
bg3fte
2011年06月18日 11:01:46
21楼
如果一、二次接线没问题的话,就要检查谐振过压的问题了。