【求助】关于10KV电压互感器烧毁原因分析
zrm444
zrm444 Lv.6
2011年06月13日 21:39:44
来自于变压器
只看楼主

两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!

两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!
免费打赏
sbfmpl
2011年06月19日 21:26:52
22楼
不错呀!学习中
回复
cjxxsld
2012年12月01日 14:46:43
23楼
如果电能表的线接错,会造成电压互感器二次侧短路,线圈发热严重,炸裂。柜子内的两只PT是不是V接? 如果是则极性接反时会发生爆炸. 从说的现象看, 可能是PT的一次线圈存在匝间短路隐患而造成的故障.
回复
alex138029
2013年01月06日 17:16:26
24楼
应该是谐振(及PT的电感与系统中的电容产生了谐振)引起的PT损坏,母线系统应安装消谐装置。
回复
fdy9558
2014年03月11日 21:15:03
25楼

谐振过电压,这个应该是PT爆炸的主要原因
回复
com16816
2014年06月23日 16:20:39
26楼
N线如不小心,哪个地方接地,也会导至发热烧PT
回复
zsphn6666
2014年06月24日 15:35:14
27楼
做交接试验了吗?
回复
xyedm
2014年07月01日 18:42:57
28楼
学习了,谢谢楼主
回复
山沟沟里的ee
2014年07月10日 10:29:58
29楼
应该安装消谐装置,亲
回复
zsphn6666
2014年07月15日 14:43:24
30楼
更换成电容式电压互感器。
回复
zhj201112
2014年08月08日 17:24:33
31楼

PT二次回路都 接了些什么负载哦!
回复

相关推荐

APP内打开