今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的
今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的
2楼
PT的常规实验也都正常·在准备冲击送10KV的时候 也出现这种情况 不过即时拉掉开关
回复
3楼
冲击保护装置应该起作用!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/se.gif)
回复
4楼
谐振的原因?有可能。
回复
5楼
高压侧PT耐压试验没做,是不是过电压受损?
回复
6楼
高压侧PT耐压试验没做,估计应该是过电压受损
回复
7楼
看看你的二次是不是有短路的!如果你确认PT没有问题!
回复
8楼
高压侧不需要打耐压·
回复
9楼
短路不会有的 做变比实验 还有直阻的时候全是正常的
回复
10楼
恩 很有可能是短路电压 或者是谐振造成的
回复
11楼
期待有现场实际操作经验的人作答!
回复