今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的
今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的
12楼
事故原因分析造成PT炸裂的原因可能是下列原因之一或者是几种原因同时作用而至。
2.1系统的短时间单相接地故障而导致
系统单相接地是电力规程所允许的 ,但必须同时发出警示信号提醒运行人员查找故障。单相接地故障发生时,其未接地相对地电压升高根号3倍,当接地故障结束时非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和、由此构成相间串联谐振。此时若无有效的防范措施,将直接导致熔断器爆裂和PT炸裂。
2.2PT多次投在空母线上而诱发的铁磁谐振而导致
该系统母线线路较短,当PT投在空母线上时,由于空母线对地电容C0较小,使得容抗X0较大,而线路中的感抗XL是随系统电压的变化而变化的,尤其是对于焦化行业系统电压由于系统中存在电弧炉等设备,不可避免的有较大的电压波动,当电压波动过程中,X0/XL=1时,激发谐振,PT产生磁饱和过电压,使PT的工作点处于伏-安特性的非线性部分,因而使回路中的电流大幅度增加,从而导致高压熔丝熔断,PT烧毁。
2.3系统的谐波导致PT铁磁谐振而引起
焦化行业由于存在大量的非线性负载,不可避免的会产生谐波,加之网络各谐波分量的侵入以及系统频次较高的负载投切,有可能叠加出高幅值的谐波分量。根据我们对其他同行业的跟踪分析,同样的负载可能产生的高次谐波分量可高达30%以上。由于谐波的作用诱发谐振,破坏绝缘,最后导致PT炸裂。需要指出的是,谐波的破坏作用是潜在的无形的,最后冲破绝缘最薄弱环节,损坏PT。
3. 事故预防措施
3.1在PT二次加非线性消谐电阻,有微机保护装置自动调节阻值,避免由于金属性接地而产生的涌流;在PT一次侧加消谐器,抵抗由于电弧性接地而带来的危害。
3.2改半绝缘PT为全绝缘PT。
3.3如条件允许,改电磁式PT为电容式PT,避免谐振。
3.4可以考虑在母线上加电容。
3.5监测系统谐波分量,根据监测结果制订谐波治理方案。
4.结论
根据以上分析,结合该厂的具体实际,可以基本明确的说。PT发生炸裂是由于以上几个原因之一或同时几个原因并存所造成的。
回复
13楼
你的PT二次线接错了。所以爆炸了。我见过好介个。
回复
14楼
高压侧PT耐压试验没做,交接试验中一次试验必须打耐压试验,
回复
15楼
哪果接线没错的话,应该是PT绝缘不合格
回复
16楼
不知道哦,是开关柜里面的PT吗
回复
17楼
谐振引起的吧,不然熔丝也爆了怎么回事。
回复
18楼
那边所带的线路的确没带负荷 线路开关也没和
回复
19楼
不是啊 是35KV的 室内的是10KV的
回复
20楼
交接实验没有吧 只是用 2500摇表 测试了下
回复
21楼
做了这么多的电厂 还有变电所的大大小小PT PT爆炸第一次见到
回复