土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求助】DW17合闸时为什么给储能电机一个瞬时电压?
各位大侠,我是新手上路。今天研究正泰的DW17D断路器时发现一个问题,百思不得其解。就是当合闸按钮SB2按下后,给闭合操作接触器线圈K2通电,其触点K2闭合,接通了释能电磁铁SN,合闸完成。问题是还有一个K2的触点接通了储能电机。我的问题是为什么合闸时要给储能电机一个瞬时电压?

DW17控制回路.png

全部回答(37 )

  • 谷歌涂鸦

    本来不想回答这个远古帖子,但看到各楼层的回答都不得要领,为了正本清源,我来解答一下:

    K2瞬时接通储能电机,是为了让储能电机旋转一点,使XK行程开关恢复图中的初始状态,为下一次储能做准备。

    如果不设置K2这个触点,则储能结束后,储能电机的凸轮将一直顶住行程开关XK,之后合闸、分闸亦是如此。下一次按下储能按钮SB3时,由于XK常闭触点断开,K1将不能吸合,无法储能。

    楼主很用心,二次回路读图仔细,分析了整个控制过程后发现了微小的细节。但却忽略了一点,即:不论是继电控制还是PLC程序控制,只要是周而复始的循环逻辑控制,都要在一个循环周期结束后复归,这样才能为下一个周期做好准备,程序才能继续走下去而不卡死,图中这个K2触点的任务其实就是完成复归。这一点在电路设计或编程时都应注意。

    2023-12-24 14:32:24 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    谢谢楼主的分享
    2017-03-26 12:24:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10