请问所谓的开口箍筋是否真的有用?
xjl_0_0_0
xjl_0_0_0 Lv.2
2006年05月13日 21:14:13
来自于工程监理
只看楼主

施工中用开口箍做为一中补救措施,这种开口箍是否和封闭箍筋有同样的作用?

施工中用开口箍做为一中补救措施,这种开口箍是否和封闭箍筋有同样的作用?
免费打赏
jianyingc30
2008年01月21日 08:53:52
22楼

可以明确的是闭合箍抗剪和抗震远比开口箍好.为什么不往好的方向去努力呢?
我们这里从没有在节点用过开口箍,都是闭合箍,也没觉得好难施工的. 施工前做技术交底,不允许遗漏节点箍筋.当检查到节点有遗漏箍时,采用两个开口箍对焊的方式补救并出示黄牌一张,工期不紧时要求拆了重扎. 重点在于施工自检.

cof1628772763426:那做基础层的时候,止水钢板穿过结构柱,那必须得用开口筋来弥补吧?或者有什么方法?

回复
zyj1799812
2008年03月02日 13:36:23
23楼
有用,毕竟这个是处理遗漏柱箍筋的一个办法
回复
水泥厂
2008年06月09日 00:49:03
24楼
梁箍筋也要伸进柱内吗?不需要把,如果光是柱箍筋好像没什么难度阿
回复
tttsssyyy1986
2009年05月01日 10:24:22
25楼
我觉得能用封闭箍筋的,就不要用开口箍筋,
回复
tjhe1026
2009年05月01日 21:29:02
26楼
点评:类似讨论对监理人员有很好的教育意义!从实际和理论两个方面进行讨论,是在课堂上学不到的。谢谢大家的发言!
回复
风摧雨
2009年05月20日 22:15:27
27楼
没用? 没用都在用? 箍筋作用主要是使钢筋连成整体,并且防止开裂.
你说呢?
回复
liufeihml456
2009年06月24日 14:45:11
28楼
先绑扎箍筋再穿梁钢筋?
老兄,估计你没做过施工,你穿过么?
最好的就是用开口箍,然后搭接处焊接
回复
weep026
2009年09月03日 22:50:28
29楼
我觉得施工要向着好的方向发展,在结构方面,开口箍是不能和闭口的相比的,假如就只是为了好施工,那不加箍筋更好···· 做好技术交底,避免发生这样的错误才是根源,开口箍是万不得已的方法
回复

相关推荐