第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。哪 只有地下室一层的喷淋系统要设地下水池和水泵吗?用市政供水可以吗?
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
哪 只有地下室一层的喷淋系统要设地下水池和水泵吗?用市政供水可以吗?
2楼
如果市政供水有保障,可以不设水池及水泵。
回复
3楼
喷淋要求双水源,双水源流量和压力如果有保障,可不设地下水池和水泵。
回复
4楼
水池是肯定要设的,但水泵得要经过计算确定要还是不要。
回复
5楼
有水池没水泵哪有什么用?
回复
6楼
市政直接给水啊,笨
回复
7楼
你能保证最不利点自动喷水灭火设备的水量和水压吗?
多半不能8?
多为自己想想,不要光为别人考虑。
回复
8楼
喷淋需要双水源?好像没有这条强规嘛!
回复
9楼
1。市政供水的水量和水压能否满足自喷系统的要求?
2。如能,当采用市政直接供水时,应从两条市政主干管上分别接入,保证当一条主干管检修时,另一条主干管不断水。
回复
10楼
谢谢各位,看来还是做水池水泵的好,安全第一呀!那位有关于消防气压给水系统的相关资料,给我发一份,不胜感激!!谢谢了